3.11 切片转鼓干燥器


3.11.1  安装前应检测干燥器连接法兰平正度,校正变形的法兰,清除转鼓内的尘土及异物。

3.11.2  切片转鼓干燥器安装允许偏差应符合表3.11.2的规定。

表3.11.2  切片转鼓干燥器安装允许偏差

3.11.3  安装完成后,可采用抽真空或加压方式检测转鼓干燥器系统的密封性。真空度或加压压力应符合技术文件要求,且保压时间不宜小于24h。
 