中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 电气线路


Ⅰ  主控项目

8.3.1  不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线不应穿于同一导管内,同一交流回路电线应穿于同一导管内,且管内电线不得有接头。

    检查数量:抽查30%。

    检查方法:观察检查。

Ⅱ  一般项目

8.3.2  电气线路安装除应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定外,还应满足下列规定:

    1  电线、电缆与设备及配电柜连接时,应连接牢固并留有余量;

    2  接地线应与接地装置可靠连接,单独接地时每组接地电阻应小于100Ω;

    3  电线接续端子后应采用热缩管保护。

    检查数量:抽查30%。

    检查方法:兆欧表测试,观察检查。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

电子工业废水废气处理工程施工及验收规范 GB51137-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读