中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 动力设备


6.3.1  本节适用于各类泵及风机的安装及质量验收。泵及风机设备安装除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231及《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。

Ⅰ  主控项目

6.3.2  泵类及风机规格、型号、技术参数等应符合设计要求。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:依据设计图纸核对,检查性能检测报告等随机文件。

6.3.3  水泵正常连续试运行时间不应少于2h,轴承温升、电机温升应符合设备技术文件的要求。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:采用温度检测仪检测。

6.3.4  动力设备应接地可靠。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:依据设计文件核对,观察检查并测定接地电阻。

Ⅱ  一般项目

6.3.5  水泵安装应符合下列要求:

    1  固定螺栓材质应符合设计要求,且应垂直、拧紧、有防松动措施,与设备底座接触应紧密;

    2  减震器与水泵及水泵基础连接应牢固、平稳、接触紧密;

    3  加药泵进水口宜设置过滤装置。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

6.3.6  水泵安装质量标准应符合表6.3.6的规定。

表6.3.6  水泵安装质量标准

6.3.7  风机安装应符合下列要求:

    1  风机出风口应设置防进水装置;

    2  安装减震装置的地面应平整,各组减震装置承受衙载的压缩量应均匀,高度误差应小于2mm。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

6.3.8  风机安装质量标准应符合表6.3.8的规定。

表6.3.8  风机安装质量标准


 

查找 上节 下节 返回
顶部

电子工业废水废气处理工程施工及验收规范 GB51137-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读