中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 镀锌钢板风管


7.5.1  镀锌钢板风管制作宜采用螺旋咬缝及联合角咬口,法兰宜采用共板法兰及角钢法兰。

Ⅰ  主控项目

7.5.2  风管与法兰连接应符合下列规定:

    1  镀锌钢板厚度小于1.5mm时,应采用翻边铆接,铆接应牢固;

    2  镀锌钢板厚度大于1.5mm时,应采用翻边间断焊;

    3  风管与扁钢法兰连接,应采用翻边连接或焊接。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:观察检查。

Ⅱ  一般项目

7.5.3  镀锌风管制作安装除应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定外,还应符合下列要求:

    1  风管施工现场应保持清洁,板材加工应用中性清洁剂去除表面油污及积尘;

    2  风管部件和设备搬运时不得碰伤,存放时应采取防尘和防潮措施。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:观察检查。

7.5.4  支管与主管连接时,宜采用法兰连接。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:观察检查。

7.5.5  风管咬口缝及翻边四角等处密封应采用中性密封胶,且密封面应在风管正压侧。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:观察检查。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

电子工业废水废气处理工程施工及验收规范 GB51137-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读