中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.7 冷凝废液收集管路


7.7.1  废液管路材质应符合设计要求,设计无要求时,管路材质应与排气介质相适应。

7.7.2  废液管路安装应符合本规范第5章的规定。

Ⅰ  主控项目

7.7.3  酸排气、碱排气、水汽排气等有冷凝废液产生的系统应按设计要求设置坡度,设计无要求时,坡度宜按3‰~5‰设置。

    检查数量:抽查20%,至少一个系统。

    检查方法:检查施工记录以及测量,观察检查。

7.7.4  风管应按设计要求设置废液排放点,设计无要求时,水平管路上两个排放点间距不得大于30m。

    检查数量:抽查20%,至少一个系统。

    检查方法:核查设计文件,测量,观察检查。

7.7.5  风管转弯处、分支处、垂直管路上弯处应设置排放点。

    检查数量:抽查20%,至少一个系统。

    检查方法:观察检查。

Ⅱ  一般项目

7.7.6  废液排放点单独设置时,每个点应设置2个关断阀门和1个储液槽(图7.7.6)。

    检查数量:抽查20%,至少一个系统。

    检查方法:观察检查。

图7.7.6  独立储液槽示意图

1-排气风管;2-废液排放管;3-储液槽

7.7.7  废液产生量大、排放点多时,排液点宜集中设置,每个独立排液点应设置存水弯后汇入总管,存水弯高度不得低于风管系统内压力;废液总管坡度不应小于3‰(图7.7.7)。

    检查数量:抽查20%,至少一个系统。

    检查方法:核查设计文件,测量,观察检查。

图7.7.7  集中式废液收集示意图

1-排气风管;2-废液排放存水弯;3-风管坡向;4-废液排放总管;5-预留口;

6-废液进口;7-进气口;8-检查口;9-自来水进口;10-储液槽;11-废液排放管

7.7.8  废液关断阀宜采用球阀,不宜采用截止阀、闸阀和蝶阀。

    检查数量:抽查20%,至少一个系统。

    检查方法:核查设计文件,测量,观察检查。
 

条文说明

 

7.7.5  风管上弯处废液收集设置要点如图8所示。

图8  上弯处废液收集参考图

1-排气风管;2-收集槽宽度;3-废液排放管;4-储液槽

    注:收集槽长度不得大于风管长边的2/3,宽度不小于500mm。

7.7.8  本条规定的理由是球阀流通面平滑,容易密封。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子工业废水废气处理工程施工及验收规范 GB51137-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读