中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 PVDF管道


5.4.1  废水系统中PVDF管道宜采用红外热熔焊接法。

5.4.2  管道焊接应采用自动或半自动红外热焊机,焊接设备型号、规格及配套机具应按管道壁厚等参数选用。

5.4.3  管材、附件的密封包装,在未焊接或现场组装时,不得拆除外包装。管材、附件应平整地堆放在防雨、防晒的环境内。

Ⅰ  主控项目

5.4.4  管材、附件等应验收合格,符合设计要求,记录齐全。施工现场应核查管材、管件、阀门的外观、规格尺寸、材质和出厂合格证明文件等。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:观察检查,测量和核查验收记录。

5.4.5  管道切割应采用专用割刀,切口端面平整,无伤痕、无毛刺。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:观察检查,核查施工记录。

5.4.6  管道红外热熔焊接应符合下列规定:

    1  管道组对错位偏差不得超过管道壁厚的10%,且不大于1mm。组对间隙不应大于0.2mm;

    2  热焊接加热板(模)应清洁、无尘,并应控制加热设定温度;

    3  应根据管壁厚度,控制热焊压力、温度和时间;

    4  不同管壁厚度的管道、附件不得对焊。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:测量,核查施工记录。

5.4.7  焊缝应为均匀的双重焊道,双重焊道谷底应高出管道外表面,高度为管道壁厚的10%。双重焊道宽度不得小于2mm。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:测量、仪器检查,必要时切管检查。

5.4.8  无压排水管道的坡度应符合设计要求,设计无要求时,应符合表5.4.8的规定。

表5.4.8   PVDF排水管道坡度

5.4.9  管道安装完毕,应进行压力试验或满水试验,试验应符合下列规定:

    1  试验介质应为自来水,不得使用空气或压缩气体;

    2  有压排水管道,试验压力应符合设计要求,设计无要求时,试验压力应为设计压力的1.5倍,并应以压力表压降不超过0.05MPa为合格;

    3  无压排水管道应做满水试验,24h水位不降为合格。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:核查试验记录以及仪器仪表,观察检查。

Ⅱ  一般项目

5.4.10  管道焊接热焊焊缝应平整、一致和美观。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:观察检查。

5.4.11  管道热焊的熔融时间应根据管道尺寸确定,管径为13mm~100mm时,宜采用6s~30s。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:核查施工记录。

5.4.12  管道安装采用法兰连接时,应采用不锈钢螺栓。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:观察检查。

5.4.13  管道支吊架设置应符合下列规定:

    1  管道支(吊)架形式、位置应符合设计要求;

    2  支(吊)架不应设在管道伸缩节、接头或焊缝处,其净距应大于100mm;

    3  管道穿越洁净室时,支(吊)架应符合本规范第5.1.4条的规定;

    4  支(吊)架与管道之间应填入柔性材料隔离;

    5  管道阀门应设有支架支承,并应固定可靠;

    6  在管道转弯处或管道直线长度超过20m时,应设置固定支架,固定支架形式应符合设计要求;

    7  PVDF管道支吊架最大间距应符合表5.4.13的规定。

表5.4.13 PVDF管道支吊架最大间距(mm)


 

条文说明

 

5.4.6  第4款规定目的是防止不同壁厚的管道与管件焊接,造成焊接质量问题。

5.4.7  本条是为保证焊口的机械强度及外观质量而作出的规定。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子工业废水废气处理工程施工及验收规范 GB51137-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读