中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 电气桥架及线管


8.2.1  本节适用于电气桥架及线管施工及验收。

8.2.2  电线管应壁厚均匀,无折扁、裂缝、砂眼等缺陷,管内应无铁屑及毛刺等杂物。

Ⅰ  主控项目

8.2.3  电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且应符合下列规定:

    1  金属电缆桥架及其支架全长不应少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

    2  非镀锌电缆桥架间连接板的两端应跨接截面积不小于4mm2的铜芯接地线;

    3  镀锌电缆桥架间连接板的两端不应跨接接地线,但连接板两端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓;

    4  非金属桥架内应敷设接地镀锌扁钢,截面不小于100mm2,并应与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

    检查数量:抽测30%,不少于一个系统。

    检查方法:接地仪表测试,观察检查。

8.2.4  桥架、线管与设备连接部位应连接紧密,并应有密封防脱措施。

    检查数量:抽测30%。

    检查方法:观察检查。

8.2.5  桥架、线管表面处理应符合设计及环境要求。

    检查数量:抽测30%。

    检查方法:观察检查。

Ⅱ  一般项目

8.2.6  电缆桥架安装应符合下列规定:

    1  直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设伸缩节,电缆桥架跨建筑物变形缝处应设置补偿装置;

    2  电缆桥架转弯处的弯曲半径不应小于桥架内电缆最小允许弯曲半径;

    3  当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距宜为1.5m~3m;垂直安装的支架间距不应大于2m;

    4  桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定应紧固无遗漏,螺母应位于桥架外侧;铝合金桥架与钢支架间应设置绝缘的防电化腐蚀装置;

    5  电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。

    检查数量:抽测30%,不少于一个系统。

    检查方法:测量,观察检查。

8.2.7  电线管宜采用热镀锌管,连接时不得对焊连接。

    检查数量:抽测30%。

    检查方法:观察检查。

8.2.8  电线管敷设应设置固定支架,电线管与桥架、设备连接部位应可靠固定,且应密封。

    检查数量:抽测30%。

    检查方法:观察检查。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

电子工业废水废气处理工程施工及验收规范 GB51137-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读