中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.6 FRP风管


7.6.1  FRP风管连接宜采用法兰连接或粘接连接。粘接宜在非洁净区预制,洁净室内应进行法兰连接。

Ⅰ  主控项目

7.6.2  FRP风管制作安装除应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定外,还应符合下列要求:

    1  有排液要求的风管,排液口应在风管预制时预留,不得安装完成后再开口;

    2  风管连接用垫片防腐蚀能力应与废气介质相适应。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:核查产品质量证明文件,观察检查。

7.6.3  FRP风管的加固,应为本体材料或防腐性能相同的材料,并应与风管成一整体。

    检查数量:抽查20%,且不得少于5件。

    检查方法:观察检查,核查质量证明资料。

Ⅱ  一般项目

7.6.4  FRP风管的表面应光洁、无裂纹、无明显泛霜和分层现象。

    检查数量:抽查10%,且不得少于5件。

    检查方法:观察检查。

7.6.5  FRP风管外形尺寸的允许偏差应符合表7.6.5的规定。

表7.6.5  FRP风管外形尺寸允许偏差标准(mm)

    检查数量:按风管总数抽查10%,法兰数抽查5%,且不得少于5件。

    检查方法:尺量、观察检查。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

电子工业废水废气处理工程施工及验收规范 GB51137-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读