D.1 原理


D.1.1  对送、排(回)风高效空气过滤器的现场检漏,应采用扫描法在过滤器与安装框架接触面、过滤器边框与滤纸接触面以及其全部滤芯出风面上进行。

D.1.2  扫描法可分为有光度计法和光学粒子计数器法。检漏应优先选用粒子计数器法。

D.1.3  光度计法可用于最大穿透率大于等于0.001%的过滤器检漏,应采用多分散的检漏气溶胶,其质量中值直径为0.5μm~0.7μm,几何标准偏差约为1.7。

且过滤器上游系统上可以设置检漏气溶胶注入点。

D.1.4  粒子计数器法适用于所有等级的洁净场所过滤器检漏,适用过滤器最大穿透率低至0.0000005%或更低。

粒子计数器法检漏气溶胶除D.2中光度计法采用的气溶胶外,还可用聚苯乙烯乳胶球(PSL)和大气尘。