中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.4 分项验收


9.4.1  配电系统原设计线路路线和安装位置无设计方认可文件的,不予验收。 

9.4.2  配电系统的分项验收应包括以下主控项目:

1  电气线路与电气设备穿越围护结构的连接处,均应密封并和建筑装饰协调一致。

检验方法:观察检查。

检验数量:按房间数抽查30%。

2  用于三相380V的配线和用于单相220V的配线,其绝缘层应有可明显区分的颜色。

检验方法:观察检查。

检验数量:按房间数抽查30%。

3  接线盒或配电盘(柜)应在线管外有足够余量的线、缆。

检验方法:观察检查。

检验数量:按房间或设备抽查30%。

4  配电安装时留下的可见洞眼均应密封。

检验方法:观察检查。

检验数量:按房间抽查30%。

5  接地体埋深应大于0.6m,地上接地体与地面之间距离宜大于250mm,垂直接地体之间距离宜大于2倍接地体长度,水平接地体之间距离宜大于5m,跨越结构缝时应有补偿措施。

检验方法:观察检查,尺量。

检验数量:全部。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读