中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.8 分项验收


4.8.1  建筑装饰的分项验收应首先核对设计图纸和变更文件、检查原材料的出厂检验报告、质量合格保证文件和材料进场检验报告。

4.8.2  建筑装饰的分项验收应包括以下主控项目:

1  有防火、防腐、强度安全等要求的材料、构件、部件和处理方法均应严格符合设计要求。

检验方法:检查构件清单和检验报告。

检验数量:全部。

2  水磨石地面表面应无裂纹、砂眼和磨纹,石粒应均匀,颜色图案应一致,分格条应符合设计要求且横平竖直、嵌入牢固。

检验方法:观察检查。

检验数量:抽查30%面积。

3  水磨石面层表面子整度允许偏差应为2mm,缝格平直度允许偏差应为2mm。

检验方法:用2m靠尺和塞尺检查。

检验数量:抽查30%面积。

4  瓷板面层表面平整度允许偏差应为1mm。

检验方法:用2m靠尺和塞尺检查。

检验数量:抽查30%面积。

5  瓷板面层接缝高低的允许偏差应为0.5mm,接缝宽度的允许偏差应为1mm,接缝直线度的允许偏差应为2mm。

检验方法:用钢直尺、塞尺和拉5m线检查。

检验数量:抽查30%面积。

6  粘贴与涂布面层与下一层结合应牢固、无空鼓、无隆起、色泽均匀。

检验方法:观察检查,并用小木锤轻击检查。

检验数量:抽查30%面积。

7  粘贴面层表面平整度允许偏差应为1mm。板、块画层接缝高差的允许偏差应为0.5mm。

检验方法:用塞尺和2m靠尺(平整度)或钢尺(高差)检查。

检验数量:抽查30%面积。

8  架空地板的开孔率或格栅通风面积应符合设计要求。

检验方法:尺量和计算,并检查产品合格证。

检验数量:抽查30%面积。

9  架空地板表面平整度允许偏差应为1mm,接缝高差的允许偏差应为0.4mm,板块间隙的允许偏差应为0.3mm。

检验方法:用塞尺和2m靠尺(平整度)或钢尺(高差)检查。

检验数量:抽查30%面积,且不少于5m2。

10  架空地板支撑立杆与建筑地面的连接或粘结应牢固,金属杆应作防锈处理。

检验方法:观察和用小木锤敲击检查。

检验数量:抽查30%面积。

11  表面应平整,色泽应一致,漆(涂料)层应光滑、无反光现象。

检验方法:观察检查。

检验数量:全部。

12  各类墙面表面平整度允许偏差应为2mm,立面垂直度允许偏差应为2mm,阴阳角弧度允许偏差应为2°。

检验方法:尺寸偏差用塞尺和2m直尺,弧度用量角器。

检验数量:抽查30%面积。

13  隔墙骨架、基层板、面板的安装和粘贴应牢固,基层板与面板粘贴应无空鼓、脱层。

检验方法:轻敲、手扳、尺量。

检验数量:抽查30%面积。

14  墙面压条应平直、压紧。直线度的允许偏差应为2mm,压紧无可见空隙。

检验方法:拉线,用塞尺和直尺检查。

检验数量:抽查30%面积。

15  吊顶骨架材质、尺寸应符合设计要求,并经防腐、防锈处理。

检验方法:检查图纸,观察检查。

检验数量:抽查30%面积。

16  吊顶饰面板应无明显缺陷,特别应无踩踏痕迹。马道铺设应合理、可靠。

检验方法;观察检查。

检验数量:抽查30%面积。

17  吊顶饰面板表面平整度的允许偏差应为1.5mm,接缝高低的允许偏差应为0.3mm,接缝平直度允许偏差应为1.5mm。

检验方法:用2m直尺和塞尺检查平整度和接缝,用5m拉线和塞尺检查平直度。

检验数量:抽查30%面积。

18  踢脚板应符合设计要求。

19  门窗边框、副框与墙体之间的缝隙的允许偏差应为1mm,并应用密封胶均匀密封,装饰效果显著。

20  活动门扇不得刮地,开关应灵活。

21  玻璃夹层空间应清洁、玻璃表面应明亮。 

检验方法:观察检查。

检验数量:抽查30%。

22  门窗槽口对角线长度的允许偏差应为3mm,门窗横框水平度的允许偏差应为2mm,推拉自动门门梁导轨水平度的允许偏差应为1mm。

检验方法:对角线用钢尺检查,水平度用1m水平尺和塞尺检查。

检验数量:抽查30%。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读