16.3 检验周期


16.3.1  在工程验收后为确认洁净室的必测项日符合要求的日常检验周期,可按表16.3.1确定。

16.3.2  在工程验收后为确认洁净室的选测项目符合要求的日常检验(不含临时抽测)周期可按表16.3.2确定。

16.3.3  有下列原因之一者,应重新进行静态性能验收检验:

1  对系统采取措施进行改动的。

2  严重背离现行性能条件的。

3  风系统重大故障,影响运行的。

4  严重影响设施运行的特殊维修之后。

条文说明

16.3.1、16.3.2  检验时间仍是针对静态和抽查讲的,动态监测可随时进行。