10.2 自控设备的安装


10.2.1  白控设备仪表和材料在安装前的保管期限不应超过半年。当超期保管时,应符合保管的专门规定。

10.2.2  自控设备的安装应根据其使用目的,选择易于正确检测和动作的安装部位,在安装位置周围应预留相应的维修保养空间。

10.2.3  自控设备、仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的位置。

10.2.4  温湿度传感器、湿度变送器和压力变送器应安装在能真实反映输入变量的位置,并应避开风口的直吹气流。安装底板和接线盒之间应密封处理。

10.2.5  风管或配管上插入式温、湿度传感器应按绝热层的厚度选择安装支架或套管。套管应垂直或水平面向管内流体。

10.2.6  直接安装在管道上的设备、仪表,宜在管道吹扫后和压力试验前安装,当必须与管道同时安装时,在管道吹扫前应将其拆下。

10.2.7  压力变送器的压力检测部位与导压管之间应设截止阀。导压管至变送器应有1:20的倾斜度。压力变送器设于蒸气管道上时,应安装防止与蒸气直接接触的虹吸管;当设于风管上时,变送器应垂直于空气流动方向。

10.2.8  安装电动调节阀时应注意安装方向,阀体和执行器应垂直于管内流体流动方向并应在上流方向安装过滤器,执行器应在阀体上方。安装于室外的非防水执行器应有防护罩保护。

10.2.9  设备、仪表上接线盒的引入口不应朝上,当不可避免时,应采取密封措施,施工过程中应及时封闭接线盒及引入口。

10.2.10  仪表盘、柜、操作台安装时应将其内外擦拭清洁,相邻两盘、柜、台之间的缝隙应不大于2mm,并应密封。

条文说明

10.2.1  安装前的保管期加上生产后的到货期,安装后至使用时的待用期,都是可能出现问题的。保管期限如达到1年,则上述总时间将可能达2年或更多,设备性能可能有变化,所以将保管期定为半年,则整个上述时间有可能降到1年左右,这是可以接受的。 

10.2.2  实践证明,维修空间很重要,太小可能影响使用。

10.2.4  底面常有涡流负压存在,若不密封,平时系统不开时易向内积尘,系统开时会带出来。

10.2.8  本条目的是防止积尘。