中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 风管安装


5.3.1  风管安装应在土建作业完成后进行,并宜先于其他管线安装。安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋。

5.3.2  法兰密封垫应选用弹性好、不透气、不产尘、多孔且闭孔的材料制作。不得采用乳胶海绵、泡沫塑料、厚纸板等含开孔孔隙和易产尘、易老化的材料制作。密封垫厚度宜为5mm~8mm,一个系统中法兰密封垫的性能和尺寸应相同。不得在密封垫表面刷涂料。

5.3.3  法兰密封垫宜减少接头,接头应采用阶梯形或企口形并避开螺栓孔(图5.3.3),也可采用连续灌胶成型或冲压一体成型的密封垫。

密封垫应擦拭干净后涂胶粘牢在法兰上,不得拉抻,不得有隆起或虚脱现象。法兰均匀压紧后,密封垫内侧应与风管内壁齐平。

5.3.4  法兰上各螺栓的拧紧力矩应大小一致,并应对称逐渐拧紧,安装后不应有拧紧不匀的现象。

5.3.5  柔性短管应选用柔性好、表面光滑、不产尘、不透气、不产生静电和有稳定强度的难燃材料制作,安装应松紧适度、无扭曲。安装在负压段的柔性短管应处于绷紧状态,不应出现扁瘪现象。柔性短管的长度宜为150mm~300mm,设于结构变形缝处的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加100mm以上。不得以柔性短管作为找平找正的连接管或变径管。

5.3.6  当柔性短管用单层材料制作时,光面应朝里。当在管内气温低于管外气温露点条件下使用时,应采取绝热措施或采用带绝热层的成品。如采用双层材料制作柔性短管,内、外表面应为光面。

5.3.7  风管和部件应在安装时拆卸封口,并应立即连接。当施工停止或完毕时,应将端口封好,若安装时封膜有破损,安装前应将风管内壁再擦拭干净。

5.3.8  风管在穿过防火、防爆墙或楼板等分隔物时,应设预埋管或防护套管。预埋管或防护套管钢板壁厚不应小于1.6mm,风管与套管之间空隙处应用对人无害的不燃柔性材料封堵,然后用密封胶封死,表面最后应进行装饰处理。

5.3.9  非金属风管穿墙时必须外包金属套管。硬聚氯乙烯风管直段连接长度大于20m时,应有用软聚氯乙烯塑料制作的伸缩节,两者应焊接连接。

5.3.10  潮湿地区的排风管应设不小于0.3%的坡度,坡向排出方向,在末端宜设凝结水收集装置。

5.3.11  擦拭风管内表面应采用不掉纤维的长丝白色纺织材料。

5.3.12  风管系统不得作为其他负荷的吊挂架,支风管的重量不得由干管承受,送风末端应独立设置可调节支吊架。

5.3.13  风管绝热材料不应采用易破碎、掉渣和对人体有刺激作用的材质。

条文说明

5.3.1  土建作业完成是指安装部位地面找平层已施工完成,外门、窗已安好,墙面已抹灰完毕,风管支吊架已预埋好,且已做好环境的清洁卫生。风管安装不应与土建交叉作业。本条还对风管安装人员提出了注意洁净的更高要求。

5.3.2  可以作法兰密封垫的材料较多,净化空调系统要求密封性好,作密封垫的材料应不透气、不产尘、弹性好。密封垫的厚度根据材料的弹性大小和法兰的平整度确定。法兰平整,密封垫材料弹性好,厚度可小一些,反之则应厚一些,橡胶制品刷涂料后将加速其老化,失去弹性,因此在密封垫上禁止使用。

5.3.3  有的安装单位对法兰密封垫的接头未做成阶梯或企口形,采用简单的对接,压缩时会出现缝隙。有的密封垫未用胶粘接,压紧后产生位移,造成漏风。除去条文的示例外,还有以下形式可参考(图2):

5.3.5  负压时不绷紧,会使阻力大增。

5.3.6  柔性短管在潮湿条件下容易长霉,实践证明,双层短管会好得多。

5.3.8  套管钢板厚度是参照《通风管道技术规程》JGJ 141制定的。

5.3.9  硬聚氯乙烯的热膨胀系数较大,所以应有伸缩节。

5.3.11  擦拭风管内表面一般用丝光毛巾、尼龙布等,抹布、绒布易掉纤维,不应采用。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读