中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.3 防火卷帘、防火门和防火窗


12.3.1  防火卷帘安装应符合下列规定:

1  防火卷帘洞口上端至顶棚之间应采用防火墙、不燃或难燃材料封堵。当采用不燃或难燃材料封堵时,其耐火极限应不低于防火卷帘的耐火极限。如防火卷帘采用水幕保护,其封堵材料亦应采用水幕保护。

2  钢质卷帘的帘板应平直,装配成卷帘后,不应存在孔洞或缝隙。

3  防火防烟卷帘的导轨内设置的防烟装置的材料应为不燃或难燃材料。防烟装置与帘面应均匀紧密贴合,其贴合面长度不应小于导轨长度的80%。

4  用于疏散通道上的防火卷帘,其两侧应安装由感烟、感温火灾探测器组成的火灾探测器组合。

12.3.2  防火门和防火窗的安装应符合下列规定:

1  安装在防火门和防火窗上的合页、插销等五金配件应是经相关检测机构检验合格的产品。

2  防火门的开启角度不应小于90°,并应具有在发生火灾时能迅速关闭的功能。

3  门框和钢质防火窗窗框内应设有密封槽,密封槽内应嵌装由不燃材料制成的密封条。

4  活动式钢质防火窗上应设有自动关闭装置。

条文说明

12.3.1  本条主要对防火卷帘的安装作出具体的要求和规定:

1  目的是保证施工质量,注意孔洞的防火封堵,使封堵材料与防火卷帘具有同等的耐火效果。

3  为确保卷帘的防烟效果,对防烟装置的安装及所用材料作出了明确规定。

4  卷帘两侧火灾探测器组是控制卷帘升降的关键组件之一,它在系统中起着启动系统、确保卷帘下降、发出报警信号等关键作用,同时采用感烟、感温火灾探测器为了实现疏散通道上的防火卷帘二次下降的控制方式。

12.3.2  本条主要对防火门和防火窗的安装作出具体的要求和规定:

1  为确保防火门窗的耐火效果,对其上五金配件作出了明确规定,其熔融温度不应低于950℃。

2  防火门是建筑疏散设施的关键组件之一,它的开启角度、方向和自闭功能对于人员安全疏散起着至关重要的作用。防火门向外开,不阻挡疏散人员,这也是经典做法。

3  目的是保证防烟、防火密封功能。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读