中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.8 仪表用电源和气源


11.8.1  仪表用电源应符合下列规定:

    1  自动化控制系统电源应安全可靠并应由两回路电源供电,电源的技术参数应满足仪表及控制装置要求;

    2  计算机监控装置应设不间断电源,不间断电源供电延续时间不应小于30min;

    3  2台及以上盘柜拼装时,内部控制用220V交流电源应采用相同相位。

11.8.2  自动化仪表用压缩空气质量应符合现行国家标准《工业自动化仪表  气源压力范围和质量》GB/T 4830的有关规定。

条文说明

11.8.1  本条对仪表用电源作了规定。

    1  本款对仪表用电源的选择作了规定。

    2  计算机系统的中央控制室操作站、现场操作站等需要不间断供电电源的供电延续时间均应为30min以上。

    3  仪表用电源基本为弱电,错接相位会损坏仪表。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
平板玻璃工厂设计规范 GB50435-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读