10.5 电力线路敷设


10.5.1  厂区电力线路宜采用电缆直接埋地或电缆沟内敷设。

10.5.2  厂区电力线路的走向、路径应协同总图布置统一规划。

10.5.3  供给一级负荷的两路电力电缆不应在同一电缆沟内敷设,当无法分开时,该电缆沟内的两路电缆应采用阻燃型电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧的支架上。

10.5.4  电力线路设计应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定。

条文说明

10.5.1  电缆沟内敷设和沿绿化带直埋地敷设方式一般较易实施,具有节约投资费用的显著优点,故本条推荐采用。