中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 天然气


8.3.1  外供天然气应有一用一备两个供气源,当无两个气源时,厂内应设有其他备用燃料。

8.3.2  天然气站宜独立设置,宜采用调压计量撬。

8.3.3  天然气进厂压力不宜低于0.25MPa。

8.3.4  天然气站工艺布置应符合下列规定:

    1  天然气系统宜设两级调压,厂区应设一级调压配气站,用气车间内应设二级调压配气室;

    2  厂区调压配气站内应设过滤、调压、计量、旁通、安全放散及泄漏报警等装置;

    3  厂区调压配气站内通道宽度不应小于2m,厂区调压配气站外应设消防通道;

    4  厂区调压配气站工艺布置及设备选型应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。

8.3.5  浮法联合车间的天然气系统应符合下列规定:

    1  进车间天然气干管应设过滤器、安全切断和安全阀。

    2  车间应设天然气配气室和流量调节装置。

    3  天然气系统设备选型应符合下列规定:

        1)熔窑宜选用节能环保型天然气喷枪;

        2)调节阀应选用气开式气动薄膜调节阀;

        3)车间配气室天然气计量系统应符合现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167的有关规定。

    4  车间天然气配气室的建筑耐火等级不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016规定的二级,用电要求应为防爆1区。

条文说明

8.3.4  本条对天然气站工艺布置提出了要求。

    1  配气站的设置为确保燃料压力和熔窑温度的稳定,一般设有两级调压。

    4  厂区调压配气站的主要设备在选型前应进行计算。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
平板玻璃工厂设计规范 GB50435-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读