中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.1 负荷分级及供配电系统


10.1.1  厂区电力负荷等级应符合下列规定:

    1  浮法联合车间熔化工段、成形工段、退火主传动和循环水泵房等生产用电负荷应为一级负荷;

    2  浮法联合车间退火工段、切裁工段和压缩空气站、氢气站、氮气站、燃料站、原料车间等生产用电负荷应为二级负荷;

    3  不属于一级和二级负荷的用电负荷为三级负荷。

10.1.2  供电电源不应少于两个,且至少一个应采用专用线路供电。车间一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏,并应能继续供电。

10.1.3  供电电源应符合下列规定:

    1  供电电源的总供电量应满足熔窑、锡槽、退火窑同时烤窑升温时的最大用电量要求;

    2  正常生产时两路电源宜同时供电,每路宜负担全厂生产负荷的50%;

    3  当一路电源故障中断供电时,另一路电源应满足全厂一级和二级负荷的用电量要求。

10.1.4  厂外供电电源宜采用35kV及以上电压,也可采用20kV或10kV。

10.1.5  高压配电系统应采用放射式供电,并应预留余热发电并网接入开关。余热电站并网接入系统设计应符合对继电保护、计量和通信的要求。

10.1.6  配电系统设计应将一级和二级负荷的两路供电线路分接在不同的电源侧。

10.1.7  低压配电系统宜采用放射式供电。车间内有单相负荷时宜使配电系统的三相负荷分配平衡。

10.1.8  工厂电源进线的功率因数应符合供电要求,应在低压侧进行无功功率补偿,并宜采用成套功率因数自动补偿装置,也可采用高压侧和低压侧结合补偿方式。

10.1.9  供配电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052和《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167的有关规定。

条文说明

10.1.1  厂区用电负荷分级主要是从安全和经济损失两个方面确定,安全包括人身安全和生产过程及装备的安全。条文中是按事故停电的损失确定负荷的特性,而事故停电造成经济损失的评价主要取决于用户自身所能接受的程度。

10.1.2  实际运行经验表明,电气故障是无法限制在某个范围内部,电力部门也不能保证供电不中断。平板玻璃工厂是连续用电单位,长时间的停电将造成重大损失。因此,供电电源应来自两个不同的区域变电站。在确定供电电源时,应综合分析当地的电网状况和供电质量,经技术经济比较后,确定在厂内是否设自备发电站作为应急保安电源,保安电源容量应能保证熔窑和锡槽的安全。

10.1.3  本条对工厂供电电源的总供电量作了规定,总供电量包括玻璃生产及辅助设施和深加工系统等所有一级、二级、三级负荷用电。其中任何一路电源的供电能力都应大于全厂一级和二级负荷的生产用电要求。

10.1.4  平板玻璃工厂负荷较大又较集中,考虑到将来的扩建及发展,可优先采用35kV供电。35kV以上电压通常受到投资费用、环境条件、线路走廊的影响难以实现,可根据实际情况酌情选用。

10.1.6  本条是供配电系统设计的基本要求,目的是提高供电可靠性和灵活性。

10.1.8  工厂电源进线的功率因数宜为0.95。在低压侧进行无功功率补偿可降低损耗,节约投资。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
平板玻璃工厂设计规范 GB50435-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读