7.7 成品包装与储存


7.7.1  成品玻璃包装应符合下列规定:

    1  成品玻璃宜选用集装架包装,有特殊要求时可采用木箱包装;

    2  小批量、小规格的成品玻璃可采用花格或组合大木箱包装;

    3  玻璃片之间宜采取喷粉、夹纸等防护措施。

7.7.2  成品玻璃在运输和装卸时应有防雨雪措施。

7.7.3  成品玻璃储存与成品库应符合下列规定:

    1  成品玻璃应储存在库房内。

    2  成品库面积可按存储不低于20d玻璃产量计算。

    3  单位面积储存成品玻璃定额应符合下列规定:

        1)采用集装架时,不应少于40重量箱/m2

        2)采用木箱时,不应少于60重量箱/m2

    4  成品库面积利用系数宜取0.7。

    5  成品库内应设置与堆存、外运相适应的运输、吊装设备。