中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.8 车间工艺布置


7.8.1  浮法联合车间工艺布置应符合下列规定:

    1  车间布置应工艺流程顺畅、操作运输方便,车间长度方向上可按工段隔断;

    2  车间内的各类管道、电缆应统筹布置、整齐顺畅。

7.8.2  熔化工段工艺布置应符合下列规定:

    1  底层布置应符合下列规定:

        1)空气蓄热室外壁至厂房构件的净距不宜小于3.5m;

        2)熔窑窑底和蓄热室周围的操作净距及地面工艺布置应满足设备安装、检修要求。

    2  操作层布置应符合下列规定:

        1)投料池壁至车间山墙前的净距不宜小于12m;

        2)操作层楼面与室外有较大高差时,应有垂直运输设备或搭临时坡道位置。

    3  空间高度应符合下列规定:

        1)底层空间高度应满足蓄热室热修高度和设备安装高度要求;

        2)屋架下弦高度应根据熔窑上部钢结构和配合料输送设备确定。

    4  操作楼梯及门设置应符合下列规定:

        1)操作层楼面应有对外联系的楼梯(门)及直通底层楼梯;

        2)操作层与投料平台应有直接联系的楼梯。

7.8.3  成形工段工艺布置应符合下列规定:

    1  锡槽冷却风系统宜布置在成形工段底层,底层楼面与锡槽底壳间距大于3.5m时宜设操作检修平台;

    2  操作层厂房宽度应满足锡槽两侧拉边机、冷却器等操作空间的要求;

    3  流道流槽处宜安装检修用的起重运输设备;

    4  操作层与底层、检修平台之间应有直通楼梯与通道;

    5  操作层辅房宜设三大热工设备集中控制室和氮氢保护气体配气室;

    6  氮氢保护气体配气室的建筑耐火等级不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中的二级,用电要求应为防爆1区。

7.8.4  退火工段工艺布置应符合下列规定:

    1  操作层的厂房内净宽度,在传动站侧不宜小于3m,在非传动站侧应符合抽换退火窑辊子要求;

    2  操作楼(地)面标高宜与成形操作楼(地)面一致。

7.8.5  冷端系统工艺布置应符合下列规定:

    1  厂房及地下室空间尺寸应满足碎玻璃系统布置要求,成品库、集装架堆场和包装材料库宜紧靠冷端系统布置;

    2  操作层厂房的宽度、长度及标高应根据冷端机组的工艺布置形式确定;

    3  机组两侧和末端的净距应考虑叉车、吊车的工作范围;

    4  操作层应设冷端控制室、玻璃质量检验室。

条文说明

7.8.1  浮法联合车间按熔化工段、成形工段、退火工段、冷端系统(包括切裁工段和成品工段)的厂房布置形式,结合目前国内已投产的工厂、新设计的工厂以及中外合资等项目的情况,主要有三种形式:

    ①熔化、成形、退火、冷端系统为单层厂房,即成形操作层设在±0.000平面上,这种形式的优点是运输方便,要结合当地的地形、风力、地下水位低等条件采用;

    ②熔化、成形、退火、冷端系统操作层均设在二层楼面上,这种布置形式运输不方便,但可充分利用底层的建筑面积;

    ③熔化、成形、退火为二层厂房,冷端系统部分机组通过斜坡辊道过渡到单层厂房,这种布置形式综合了上述两种形式的优点,但冷端主线增长。

7.8.3  本条对成形工段工艺布置提出了要求。

    6  氮氢保护气体配气室主要布置有氢气、氮气和氮氢混合气体系统,为保证安全生产,配气室防护等级需提高。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
平板玻璃工厂设计规范 GB50435-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读