11.4 成形系统的检测和控制


11.4.1  锡槽应按工艺要求设置若干电加热区,各加热区的功率应可调节。

11.4.2  供配电和控制设备设计应确保锡槽烤窑和事故处理时的加热功率。

11.4.3  锡槽各部位应设温度、压力检测装置。

11.4.4  保护气体系统应符合下列规定:

    1  氮氢保护气体系统应设压力、流量检测装置;

    2  氮氢混合气体应设氢气含量检测和报警装置;

    3  氮氢混合气体应设氮氢流量比例控制系统;

    4  氮氢保护气体系统宜设氧含量、露点检测装置。

11.4.5  锡槽入口处可设玻璃带宽度监控系统。

11.4.6  拉边机的控制系统设计应采用同步精度和稳速精度高的方案。

11.4.7  成形系统的拉边机布置区域应设工业电视监视,其他区域可设置闭路电视监视装置。

11.4.8  成形系统应设锡槽冷却风机停车、玻璃带断板、成形设备冷却水断水的报警装置。