中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.6 电磁屏蔽


12.6.1 电磁屏蔽效能检测应在屏蔽室内相关专业施工完毕并自检合格后进行。

12.6.2 屏蔽室屏蔽效能的检测方法应按现行国家标准《电磁屏蔽室屏蔽效能测量方法》GB/T 12190的有关规定执行。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读