中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.2 电磁屏蔽结构体施工


11.2.1 电磁屏蔽结构体施工应包括组装式电磁屏蔽室、自撑式电磁屏蔽室和直贴式电磁屏蔽结构体的施工。

11.2.2 组装式电磁屏蔽室结构体的施工应符合下列规定:

    1 应按设计要求核对壁板的规格、尺寸和数量;

    2 在建筑地面上应铺设防潮、绝缘层;

    3 对壁板的连接面应进行导电清洁处理;

    4 壁板拼装应按设计要求或产品技术文件的顺序进行;

    5 安装过程应保证导电衬垫接触良好,接缝应密闭可靠。

11.2.3 自撑式电磁屏蔽室结构体的施工应符合下列规定:

    1 焊接前应对焊接点进行清洁处理;

    2 应按设计位置进行地梁、侧梁、顶梁的拼装焊接,并应随时校核尺寸;焊接宜为电焊,梁体不得有明显的变形,平面不平度不应大于3/1000;

    3 壁板之间的连接应为连续焊接;

    4 在安装电磁屏蔽室装饰结构件时应进行点焊,不得将板体焊穿。

11.2.4 直贴式电磁屏蔽室结构体的施工应符合下列规定:

    1 应在建筑墙面和顶板上安装龙骨,安装应牢固、可靠;

    2 应按设计将壁板固定在龙骨上;

    3 壁板在安装前应先对其焊接边进行导电清洁处理;

    4 壁板的焊缝应为连续焊接。

条文说明

11.2.2 本条明确了组装式电磁屏蔽室的安装要求。

    4 组装电磁屏蔽室一般安装顺序为:

      (1) 安装地板时量好对角线,将紧固件拧紧;

      (2) 安装两侧的壁板,同时安装与壁板相连的顶板;

      (3) 最后安装对角的两块壁板。

11.2.3 本条明确了自撑式电磁屏蔽室的安装要求。

    4 安装室内其他结构件时也采用焊接,一般用点焊。应特别控制焊接电流的大小,严防焊穿屏蔽结构板体。如有漏点,必须用相同材质的金属板补焊。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读