12.3 空气含尘浓度


12.3.1 测试仪器宜使用光散射粒子计数器,采样速率宜大于1L/min。

12.3.2 空气含尘浓度测试方法应符合下列规定:

    1 检测点应均匀分布于冷通道内;

    2 检测点净高应控制在0.8m~1.1m的范围内;

    3 检测区域内,检测点的数量不应少于10个。当检测区域面积大于100㎡时,应按下式计算最少检测点:

    式中:NL——最少检测点,四舍五入取整数;

          A——冷通道的面积(㎡)。

12.3.3 每个检测点应采样3次,每次采样时间不应少于1min,每次采样量不应少于2L。

12.3.4 计数器采样管口应位于气流中,并应对着气流方向。

12.3.5 采样管应清洁干净,连接处不得有渗漏。采样管的长度不宜大于1.5m。

12.3.6 检测人员在检测时不应站在采样口的上风侧,并应减少活动。

条文说明

12.3.2 本条对空气含尘浓度测试方法做出了规定。

    2 对于有活动地板的机房,检测点应距地板面高0.8m~1.1m,对于无活动地板的机房,检测点应距地面0.8m~1.1m。

    各测试项目测试仪器仪表的精度是根据多年来的实践经验和机房性能指标的要求,并参考国家电子计算机质量监督检验中心机房测试的实际情况提出来的。