3.2 材料、设备要求


3.2.1 工程所用材料应符合下列要求:

    1 应符合设计要求;

    2 应有产品合格证;

    3 应有进场检验记录。

3.2.2 安装的设备和装置应符合下列要求:

    1 设备和装置的名称、型号、数量和技术参数应符合设计要求;

    2 设备和装置应开箱检查外观,附件、备件,技术文件应齐全、无误,并应做记录。

3.2.3 工程所用材料、设备和装置的装运方式及储存环境应符合产品说明书的规定。

条文说明

3.2.1、3.2.2 工程所用材料和设备的质量与安全性能是影响工程质量的决定因素。认真的进场检验是施工准备不可忽视的重要环节。对工程材料和安装设备的名称、型号和数量、附件、备件及技术文件的检查验收记录及所有的产品合格证等汇总的资料均为工程竣工验收的交接文件。