中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.7 门窗及其他


4.7.1 门窗及其他施工应包括门窗、门窗套、窗帘盒、暖气罩、踢脚板等制作与安装。

4.7.2 安装门窗前应进行下列检查:

    1 门窗的品种、规格、功能、尺寸、开启方向、平整度、外观质量应符合设计要求,附件应齐全;

    2 门窗洞口位置、尺寸及安装面结构应符合设计要求。

4.7.3 门窗的运输、存放应符合下列规定:

    1 木门窗应采取防潮措施,不得碰伤、沾污和暴晒;

    2 塑钢门窗安装、存放环境温度应低于50℃;

    3 塑钢门窗存放处应远离热源;

    4 环境温度低于0℃时,塑钢门窗安装前应在室温下放置24h;

    5 铝合金、塑钢、不锈钢门窗的保护贴膜在验收前不得损坏;

    6 在运输、存放铝合金、塑钢、不锈钢门窗时应稳定立放,并应用软质材料相隔;

    7 钢质防火门安装前不应拆除包装,并应存放在清洁、干燥的场所,不得磨损和锈蚀。

4.7.4 各类门的安装应符合下列规定:

    1 安装位置应符合设计要求,并应平整、牢固;

    2 开闭方向应符合设计要求;

    3 推拉门与门框接缝应严密、推拉灵活;

    4 平开门与门框接缝应严密、开闭自如;

    5 自由门与门框的缝隙应一致。

4.7.5 玻璃安装应按本规范第4.3.7条的有关规定执行。

4.7.6 门窗框与洞口的间隙应填充弹性材料,并用密封胶密封,密封处应严密、均匀和美观。

4.7.7 门窗安装除应执行本规范外,尚应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

4.7.8  门窗套、窗帘盒、暖气罩、踢脚板等制作与安装应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。其装饰面应光洁、平整、色泽一致、线条顺直、接缝严密,不得有裂缝、翘曲和损坏。

条文说明

4.7.2、4.7.3 这两条是对各类门窗在安装前普遍要遵循的统一规定,是确保各类门窗内在和外观质量,避免在储运、安装中造成损伤,实现安装、施工质量标准的必要措施。

4.7.4、4.7.7 这是为了满足室内正压和空气含尘浓度的要求而应该保证的。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读