中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 接地线


6.3.1 接地线安装应符合下列规定:

    1 接地线不得有机械损伤;

    2 接地线穿越墙壁、楼板时应加装保护套管;

    3 接地线在有化学腐蚀的位置应采取防腐措施;

    4 在跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处,接地线应弯成弧状,弧长宜为缝宽的1.5倍;

    5 接地线的敷设应平直、整齐。转弯时,弯曲半径应符合本规范表5.3.2的规定;

    6 接地线的连接宜采用焊接,焊接应牢固、无虚焊,焊接部位应进行防腐处理;

6.3.2 在雷电防护区的界面处应安装等电位接地端子板,并应符合下列规定:

    1 材料规格应符合设计要求,并应与接地装置连接;

    2 接地端子应做明显标记,接地线沿长度方向应用黄绿相间的条纹进行标记。

6.3.3 每个电气装置的接地应以单独的接地线就近与接地干线或接地网相连接,不得串接。

条文说明

6.3.1 接地线安装应符合下列规定:

    6 接地线通常采用焊接方式连接,但有些情况下可以采用螺栓连接,如有色金属接地线不能采用焊接和接至电气设备上不允许焊接等情况。螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定处理。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读