中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.4 照度


12.4.1 测试仪器应采用照度计,精度不应低于3级。

12.4.2 照度测试方法应符合下列要求:

    1 机柜或设备成行排列的主机房,照度检测点应设置在两列机柜或设备之间的通道内。在通道的中心线上应每隔1.0m选择一个检测点,检测点距地面高度应为0.75m,距通道一端应0.5m;

    2 其他房间的照度检测应将测量区域划分成1.0m×1.0m的正方形网格,在正方形网格的中心点测量照度,检测点距地面高度应为0.75m。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读