中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

14.5 化学药品储存间


14.5.1 化学药品储存间应独立设置,并应靠近建筑物内的次要通道和设备机房内的加药间。
14.5.2 消毒剂和化学药品所需房间面积应根据当地化学药品的供应情况和运输条件按下列规定确定:
    1 成品次氯酸钠应按7d使用量计算确定;
    2 其他化学药品应按不少于15d使用量计算确定。
14.5.3 化学药品的存放应符合下列规定:
    1 化学药品应分品种采用间隔式货架分层存放,不得在地面上堆放;
    2 液体化学药品的容器不应倒置存放,且不应存放在固体化学药品之上;
    3 化学药品包装容器外表面的名称、生产日期、标志应面向取用通道;
    4 不同化学药品的容器和用具不允许混用。
14.5.4 化学药品储存间的设计应符合下列规定:
    1 应有通风次数不少于12次/h的独立的通风系统,其材质应耐腐蚀;
    2 房间高度不宜低于3.0m,且墙面、地面、门窗和设施应采用耐腐蚀、易清洗和耐火材料;
    3 根据化学药品性质应采取相应的防热、防冻措施;
    4 房间应设给水和排水设施,电气设备应防水、防潮。

条文说明

14.5.1 游泳池、游乐池、文艺演出池所使用的消毒剂和化学药品都具有腐蚀性和一定的毒性,为防止发生安全事故和非工作人员出入,不仅应设置专用的储存房间,而且该房间宜远离建筑物内的主要通道。为了取用方便,化学药品储存房间应靠近加药间,以减少运输距离和取用化学药品可能带来的隐患。
14.5.2 本条规定了不同的化学药品及消毒剂的房间面积计算方法。
    1 成品次氯酸钠是液体,且化学性能不稳定,有效氯的含量受日光照射或较高的温度影响会分解和衰减而降低,这就要求在运输过程中防止日光照射,储存时远离热源。其储存时间不应超过7d。
    2 其他化学药品多数为固体状态(片状、粉状、颗粒状),具有较强的耐受性,为节省建筑面积和运输次数,均可按15d的用量进行储存。
14.5.3 本条规定了化学药品的存放要求。
    1 本条规定不同化学药品应分品种并采用分隔存放是为了:①防止不同化学药品在取用或运输过程中不慎泄漏造成两种化学药品发生化学反应而带来不良的后果。如次氯酸钠与盐酸及硫酸氢钠接触之后会释放有毒的氯气;氯化异氰尿酸如与酸性或碱性物质接触会发生反应,会释放二氧化氯,从而产生爆炸条件。②方便运输、储存和取用,防止误存、误取和误用。分隔应采用不同货架分隔,但可采用共用通道方式。
    2 液体化学药品是指:①成品次氯酸钠;②硫酸;③盐酸;④清洁剂等。这些化学药品一般用塑料桶装,如倒置或水平放置,则桶内液体有可能从灌装口渗漏或溢出,如与其他化学药品相遇会发生反应,产生对人体有害的其他化学物质。故本条规定此类液体化学品不应倒置存放。
    3 不同化学药品其包装方式不同,液体化学药品均采用桶装或瓶装,固体药品则包装方式多样,有瓶装也有塑料袋装,外用纸箱封包,储存时应将药品名称、标志、生产日期等面向存放和取用通道是为了防止误存、误取、误用。
    4 为了管理人员不发生安全事故,本条规定不同化学药品包装容器、用具不得混用。
14.5.4 本条规定了化学药品储存房间的设计要求。
    1 库房应为独立的通风系统,不能与其他区域(如水泵区、过滤器区、通道区等)合用并远离出入口、门窗等处,防止有害气体对其他区域产生不良影响。
    2 化学药品都具有不同程度的腐蚀性,为防止泄漏减少危害范围,本条对墙面、地面、门窗及库房内设施(通风设备、电气设备、货架等)要求采用耐腐蚀、耐火及易清洗等材料。
    3 不同的化学药品对储存的环境温度要求不一致,设计要予以关注,以便向相关专业提供设计配合资料。
    4 库房每个隔间设取水龙头和排水沟,以方便储药房间的清洗及尽快将废水排走的条件。电气设施应具有防水、防腐蚀性能。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读