中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 一般规定


8.1.1 游泳池应进行水质平衡设计。
8.1.2 水质平衡设计应符合下列规定:
    1 池水的pH值应控制在7.2~7.8;
    2 池水的总碱度应控制在60mg/L~200mg/L;
    3 池水的钙硬度应控制在200mg/L~450mg/L;
    4 池水的溶解性总固体不应超过原水的溶解性总固体+1000mg/L。
8.1.3 池水水质平衡使用的化学药品应符合下列规定:
    1 应对人体健康无害,且不应对池水产生二次污染;
    2 应能快速溶解,且方便检测;
    3 应符合当地卫生监督部门的规定。


条文说明

8.1.1 在以往的游泳池、水上游乐池等池水循环净化处理系统中,设计人员很重视过滤、消毒等工艺工序单元,对池水的水质平衡比较容易忽略。通过2008年北京奥运会之后,工程设计、运营部门认识到要想取得符合竞赛和卫生要求的池水,池水的水质平衡是池水循环净化处理工艺中不可忽视的工序单元。水质平衡就是要使池水既不具腐蚀性也不会形成水垢,即不会出现沉淀或溶解硬度盐的趋势。也就是要使池水的物理性质和化学性质保持在既不析出沉淀和溶解水垢保证消毒效果,又不腐蚀设备、管道和建筑物,从而达到提高池水的舒适度(这点对文艺表演演员来讲特别重要)、延长池水循环净化处理系统的设备、管道、附件等使用寿命。水质平衡的内容为:池水的pH值、总碱度、钙硬度、水温和溶解性总固体,这些因素随着环境条件的变化而变化。水质平衡设计就是在恒定的池水温度条件下,向池水中投加相应的化学药品,调整上述各项指标使其达到最佳范围。
    因此,合理地调节池水水质不仅能使池水水质保证卫生、健康、安全,还能有效地节约化学药剂的使用量,降低游泳池等池的经营成本。因此,池水的水质平衡设计是设计者和经营管理者应该重视的问题。
8.1.2 本条规定了水质平衡应重点关注的内容和其相应参数范围。
    1 pH值是水质平衡的主要参数,现行行业标准《游泳池水质标准》CJ/T 244中规定的pH值的最佳范围为7.2~7.8,只有在此范围内,一般情况下池水才会平衡,如超出该范围,会出现下列弊病:
    pH值大于7.8时:①降低氯消毒剂的消毒效果,资料介绍,pH值大于或等于7.8时次氯酸盐的氯为37.8%,比pH值小于7.2时的70.7%减少了将近一半,这就使得消毒的有效性降低;②池水出现沉淀物使池水浑浊,引起设备、管道、池壁等结垢,缩短过滤器的过滤周期并使滤料层固化;③对人体健康造成伤害,眼睛受刺激,皮肤出现红斑、瘙痒等。pH值大于7.8说明了原水硬度较高和使用了碱性消毒剂所致。因此,需要向池水中投加酸(盐酸、硫酸等)降低pH值。
    pH值小于7.2时:①消毒过稳,降低消毒效果,并会带来藻类的繁殖;②对设备、管道、池壁水泥等造成腐蚀;③出现人体皮肤干燥脱皮、嘴唇发麻等轻微化学灼伤。pH值小于7.2说明使用了酸性消毒剂及原水硬度较小所致。因此,需要向池水中投加碱(碳酸钠、二氧化碳等)提高池水的pH值。
    为了提高池水舒适度和消毒效果,保持pH值在7.2~7.8这一最佳范围,就能基本保持水质的平衡,达到既不刺激游泳者的眼睛和皮肤,同时也不会对设备、管道、建筑结构带来危害,而且有利于游泳池设施的维护。
    据资料介绍:对于文艺演出池的pH值应控制在7.4~7.6的范围内,设计此类水池应特别注意这一点。
    2 碱度表示池水中可溶解性化学物质的量度。控制池水碱度的目的是稳定池水的pH值。而pH=7.2是保持池水采用铝盐类混凝荆效果的最高限值。
    池水总碱度是表示池水抗pH值变化的度量。如果总碱度大于200mg/L会引起如下问题:①池水pH会增高,而且不容易调节;②会增加池水的浑浊度,给过滤设备增加负荷,会影响过滤效率;③对有机物(如唾液、皮肤代谢物等)的氧化带来困难,池周围会产生氯气味等。
    池水总碱度小于60mg/L会引起下列问题:①pH值波动大且不易调节;②pH值低会给设备、管件、管道、池体材料带来腐蚀;③降低混凝剂的混凝效果,该值是产生有效混凝的最低值。
    资料介绍,文艺演出池的总碱度为80mg/L~100mg/L。
    3 钙硬度是表示池水中可溶性钙化物质量的量度。控制钙硬度的目的是保证池水处于中性的一个参数。钙硬度指池水中所有钙化物中所含钙离子的总和。在游泳池、水上游乐池的水净化处理中钙硬度往往被忽视。
    钙硬度超过450mg/L时;①如池水pH值或总碱度值偏高时,池水容易浑浊并出现沉淀、结垢、阻塞过滤器并滋生藻类和细菌;②减少循环水量和降低加热器的换热效率;③使池体表面出现钙沉淀,表现出粗糙。
    钙硬度小于200mg/L时:①池水具有腐蚀性和保护性水锈;②池体表面出现斑蚀。
    资料介绍,文艺演出池的钙硬度应为200mg/L~400mg/L
    4 溶解性总固体(TDS)是指溶解在池水中所有金属、盐类、有机物和无机物的量的总和。所有投加到池内的化学药剂,都会增加池水中的溶解性总固体,控制它的目的是为了经营管理者判别游泳池的游泳人数超标太多和需及时对池水进行稀释预警指标。即它是一个判定池水是否要更新的指标。
    溶解性总固体(TDS)超过1500mg/L时:①使水溶解物质的容纳能力降低,池水中悬浮物会聚集在细菌和藻类周围,阻碍氯的接近,使氯失去杀菌消毒能力;②池水变色并产生异味;③水变浑浊,缩短过滤器的过滤周期。
    溶解性总固体(TDS)低于1500mg/L时:①池水变成轻微的绿色而缺乏反应动力;②降低过滤器的过滤效果。
8.1.3 游泳池、水上游乐池及文艺演出池等池水与人体长时间紧密接触,化学药品从下面三个方面会进入人体内:①口腔直接吞咽;②皮肤表面吸收;③从空气中吸入。据有关资料介绍:“人体表面吸收的水量约占人体总吸收水量的2/3。而口腔吸收的水量仅为人体总吸收水量的1/3。”因此,选用化学药品时,除了考虑水处理的效果之外,应对其卫生健康危险进行仔细了解和评估。
    用于水处理的化学药品与水接触后,与水中的有机物、无机物发生反应后或多或少都会产生一些副产物,如氯消毒剂所产生的二氯胺(NHCl2)和三氯胺(NCl3)等,这些都是对健康有害,应力争用量越少越好。
    为了维持池水永远处于卫生标准规定的范围内,各种化学药品应连续均匀地向池水中投加,这就要求采用湿式投加方式方能达到,因此对一些粒状、片状的化学药品进行溶解,并配置成恰当的浓度后再用加药泵向循环水中投加。这就要求化学药品能在最短时间内能在水中得到彻底溶解。
    游泳池、水上游乐池的池水与人体长时间紧密接触,为了消除化学药品对人体的健康危害,在我国目前尚无用于游泳池及类似水体使用化学药品目录和市场繁多的水处理药剂的情况下,对用于游泳池及类似水体的化学药品应取得当地卫生主管部门的生产许可证或销售许可证。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读