中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 耗热量计算


7.2.1 池水加热所需的热量应为池水表面蒸发损失的热量、池壁和池底传导损失的热量、管道和设备损失的热量以及补充新鲜水加热所需的热量的总和。
7.2.2 池水表面蒸发损失的热量应按下式计算:
    式中:Qs——池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
          β——压力换算系数,取133.32Pa;
          ρ——水的密度(kg/L);
          γ——与池水温度相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kJ/kg);
          vw——池水表面上的风速(m/s),室内池为0.2m/s~0.5m/s,室外池为2m/s~3m/s;
          Pb——与池水温度相等时的饱和空气的水蒸气分压力(Pa);
          Pq——水池的环境空气的水蒸气分压力(Pa);
          As——水池的水表面面积(m2);
          B——标准大气压力(Pa);
          B′——当地的大气压力(Pa)。
7.2.3 游泳池、水上游乐池及文艺演出水池的池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量应按池水表面蒸发损失热量的20%计算。
7.2.4 游泳池、水上游乐池及文艺演出水池补充新鲜水加热所需的热量应按下式计算:
    式中:Qb——补充新鲜水加热所需的热量(kJ/h);
          ρ——水的密度(kg/L);
          Vb——新鲜水的补充量(L/d);
          C——水的比热[kJ/(℃·kg)];
          Td——池水设计温度(℃),按本规程第3.3.1条和第3.3.2条的规定确定;
          Tf——补充新鲜水的温度(℃);
          th——加热时间(h)。
条文说明

7.2.1 本条规定游泳池、水上游乐池及文艺演出池池水加热所需耗热量应包括的内容,这也是向相关专业提供的热量时必需的资料,也是选择热源和计算加热设备必备的资料。
7.2.3 池水表面、池面、池壁、管道和设备等传导损失的热量都有相应的计算公式,在具体工程设计计算所取得的数值累加后,经比较发现本规程第7.2.1条中第2项和第3项计算所得出的传导的热损失约占池水表面蒸发损失的热量约20%。为简化计算,本条规定这两款所造成的热损失按池水表面蒸发损失热量的20%计,不再列出相应计算公式。
7.2.4 游泳池、游乐池和文艺演出池的补充水因工程所在地区的给水水温相差较大,难以用一个比例确定。故本条给出了补充水加热到设计温度所需要热量的计算公式,以确保总耗热量的需要。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读