中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.4 跳水池配套设施


11.4.1 跳水池应在邻近池岸附近一侧设置土建型或成品型放松池,并应符合下列规定:
    1 直径不应小于2.0m,水温应符合本规程表3.3.1条的规定;
    2 水质、池水循环周期应符合本规程第3.2节和第4.4节的规定;
    3 应设水力按摩喷嘴;
    4 应设独立的池水循环净化处理系统。
11.4.2 水力放松池的水力按摩喷嘴设置应符合下列规定:
    1 喷嘴应沿放松池池壁布置,间距不应小于0.8m;
    2 喷嘴应设在高出放松池坐板(台)面0.2m的池壁上;
    3 应采用自然进气方式的气-水合用喷嘴,进供气管口应设可调进气量管帽,且管帽应高出放松池内最高水面不应小于0.10m。
11.4.3 跳水池应在设有放松池的池岸一侧设置淋浴喷头,其数量不应少于2只,供水温度不应低于36℃,水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。

条文说明

11.4.1 本条规定了配合跳水池应设置一个为运动员服务的放松池。由于跳水竞赛对运动员来讲是多名运动员一轮一轮以不同的空中动作进行的,当他们完成一轮动作比赛从池中出来,为平静紧张心情、缓和紧张情绪和消除疲劳而设置的一个较高水温的水池,称放松池。
    放松池由循环水泵、水过滤器、消毒装置、加热器、喷嘴和管道等组成一个独立的池水循环净化处理系统。放松池可以是土建永久同定型,也可以是成品移动型的。究竟采用何种形式,设计时应与业主、体育工艺协商确定。具体做法参见现行行业标准《公共浴场给水排水工程技术规程》CJJ 160中的水力按摩池进行设计或选用。
11.4.2 本条规定放松池设置水力按摩喷嘴位置、间距的要求。喷嘴应为气水合一的喷嘴。为保证使用者的舒适宽敞,喷嘴在池内不应相对布置,避免多人使用时的互相干扰。
    放松池的使用频率较低,本条推荐采用自然进气方式,但进气管口的进气帽应高出池内水面100mm以上,防止池水倒流淹没送气管。
11.4.3 由于跳水池内的水中含有消毒剂及水质平衡用化学药品的剩余量,运动员从池中出来应尽快将残留在身体上带有化学药剂的残余池水尽快用淡水冲洗干净,防止这些残余池水被皮肤吸收或蒸发后致使水中所含有化学药剂还留在人的身上,给运动员造成不适,因此,本条要求设淋浴喷头。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读