中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 净化工艺


5.1.1 游泳池池水循环净化处理工艺流程应根据游泳池用途、设计负荷、过滤器类型、消毒剂种类等因素,并在符合本规程第3.2节规定的前提下经技术经济比较确定。
5.1.2 不同用途的游泳池的池水净化处理系统应分开设置。
5.1.3 池水循环净化处理工艺流程应按下列规定选用:
    1 采用颗粒过滤介质时,应包括循环水泵、颗粒过滤器、加热和消毒等水净化处理工序。
    2 采用硅藻土过滤介质时,应包括硅藻土过滤机组、加热和消毒池水净化处理工序。
    3 小型游泳池,宜采用一体化过滤设备的池水净化处理设施。
    4 加热工序单元和消毒工序单元配置的设施、设备应按本规程第6~8章的规定选用。
5.1.4 池水宜采用最大余氯量消除水藻,不宜采用硫酸铜等重金属盐类化学药品除藻剂。
5.1.5 对池水过滤设备,应设置过滤参数实时在线监测控制装置,并应采用运行高效、节能、节水、安全可靠、材质耐腐蚀的产品。

条文说明

5.1.1 池水过滤器是池水循环净化处理系统中的核心工艺设备单元之一。降低池水浑浊度,提高池水透明度是对过滤器的基本要求,也至关重要。因为:过滤就是滤去池水中颗粒污染物,提高水的透明度、降低浑浊度,使池岸安全救护人员能清楚地鉴别游泳和戏水者在池内的人体活动状况,以防安全事故的发生;减少后工序消毒单元消毒剂使用量和副产物的数量,使池水卫生健康。所以,水处理工作者将其称为核心工序单元或池水处理系统第二关键要素是恰当的。
    现行行业标准《游泳池水质标准》CJ/T 244、国际游泳联合(FIFA)和世界卫生组织(WHO)对池水的浑浊度均有明确的规定,而用于游泳池及类似水环境的水过滤设备种类繁多,其过滤效果、过滤效率、工作环境、适应条件、设备造价等方面各不相同。因此,在具体工程设计中应根据游泳池的用途,游泳负荷(水上游乐池还应按水体水量)、水质卫生、消毒方式及过滤设备特点(过滤介质、过滤速度、出水水质、反冲洗水量、设备材质、管理水平要求等)进行技术经济比较是不可缺少的程序,只有如此,才能使池水循环净化处理系统高效、节能的运行,达到经济效益和社会效益最大化。
5.1.2 不同用途的游泳池、游乐池及文艺演出池等由于它们的使用对象不同、池水的循环周期不同、循环水量不同,使用要求、使用时间段不同,所以为保证池子不中断使用、方便维护检修、保证水质卫生、互不干扰正常使用,故条款要求各个池子的池水净化处理系统应分开设置。
5.1.3 本条给出了游泳池,水上游乐池和文艺演出池的池水循环净化处理的工艺流程中过滤器时的基本工艺工序单元组成内容。
    1 采用颗粒过滤器时,池水净化处理的工艺流程,可按照图4所示流程。

图4 颗粒过滤器池水净化工艺流程
图4 颗粒过滤器池水净化工艺流程

        1)循环水泵工序单元包括均(平)衡水池(详见本规程第4.8.1条条文说明)、预净化装置(毛发聚集器)及水泵等设备及配套设施,功能是为整个循环水净化处理系统提供动力保持系统连续运行。它要满足:保证全部循环水量均能经过过滤、消毒、加热后,将符合卫生要求的水能送入游泳池、游乐池及文艺演出池内;保证将净化后的水能均匀分布到池内的各个部位。
        2)过滤器工序单元的功能是去除循环水中的杂质,提高水的透明度,即降低水的浑浊度,是保证游泳、戏水、健身安全的关键工序单元。过滤器的类型较多,本条只列出了压力式颗粒过滤器。而颗粒过滤器分为压力式和负压式两种形式。
        3)加热工序单元包括常规加热器,太阳能加热及热泵加热等形式,一般室内游泳池、文艺演出池、健身池、戏水池有此工序单元,室外露天池无此工序单元。
    2 硅藻土过滤器是循环水泵与过滤器组成的一体型配套机组,所以它的池水净化处理工艺流程采用如图5流程。该系统中的加热和消毒工序单元所包括内容与本条第1款说明相同。
    3 一体化过滤器是由过滤器、循环水泵及自动投药(消毒剂)三部分组成的设备,其形式分为壁挂式和埋地式等两种类型。

图5 硅藻土过滤器池水净化工艺流程
图5 硅藻土过滤器池水净化工艺流程

    消毒工序单元因所采用的消毒剂品种不同而不同,其功能是杀灭过滤后循环水中的细菌、病毒等致病微生物,防止交叉感染,保证游泳、健身、戏水者的卫生健康。
    总之,设计无论采用何种组合池水循环净化处理工艺流程,其目的均达到去除水中的各种微生物和被溶解在水中的以及环境中掉落在水中的尘埃等不洁净的物质,使池水持续达到现行行业标准《游泳池水质标准》CJ/T 244规定各项指标。同时还应认识到,游泳池、水上游乐池及文艺演出水池等的池水净化处理是一个渐进的过程,即在一个循环周期内才能完全清除池水中的杂质。
5.1.4 池水产生水藻的原因:①日照、阴雨、闷热;②池水循环不好,如循环周期过长。
    露天和室内阳光游泳池、水上游乐池由于受阳光照射易滋生水藻,并生长很快,使池水变得浑浊,以往采用投加硫酸铜予以消除。但铜离子是重金属,投加过多对人体有害,当池水pH值大于7.4时,使头发变色、池面变色,所以不推荐采用。出现藻类最常见的原因是池水中没有保持有足够的残留氯所致,所以保持池水中有足够的游离性余氯不可忽视。
5.1.5 池水循环净化处理工艺流程中各工序单元所包含的内容都由若干个设备设施组成,不是单一设备,为贯彻绿色低碳可持续发展国策,各工序单元的设备、设施应选用高效、节能、节水、安全可靠、运行平稳、经久耐用的产品,使社会效益经济效益最大化是选用设备的基本要求。
    大中型游泳池、游乐池及文艺演出池等为保证系统稳定和连续不间断运行,且水质符合卫生要求,则水净化处理系统要设置必要的监测监控仪器仪表,以实现实时在线监测,随时反映出系统运行状况,并能及时调整不同设备、设施的运行参数。具体运行参数的设置,详见本规程第10章的相关规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读