中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 池水水质


3.2.1 游泳池的池水水质应符合现行行业标准《游泳池水质标准》CJ/T 244的规定。
3.2.2 举办重要国际游泳竞赛和有特殊要求的游泳池池水水质,应符合国际游泳联合会及相关专业部门的要求。


条文说明

3.2.1 本条是前一版条文的改写,将强制性条文改为一般性条文。
    1 游泳池、水上游乐池和文艺演出池的主体是水。它是为游泳运动员进行竞赛、训练的场所;是为广大游泳爱好者学习游泳、健身的场所;是为戏水爱好者进行戏水、娱乐、休闲的场所;是为文艺演出工作者在水中进行文艺表演的场所。上述这些活动均是在水中进行的,人体皮肤和水是直接紧密接触的。因此,正确、恰当、合理地选用水质标准是各类池水净化处理系统设计的重要依据。池水的水质应满足以下三个条件:
        1)池水不能成为传播疾病的场所;池水中化学药品的残留量应不对游泳者、休闲健身者、戏水娱乐者、文艺演出者的健康等产生危害;
        2)池水应有良好的透明度是为竞赛时水下摄像、电视转播提高清晰度,反映游泳者、戏水者在水中动作、姿态是否符合竞赛要求和判别、游泳和戏水者有否溺水嫌疑动作的必要条件;
        3)池水应有最佳的舒适度,包括恰当的温度和酸碱度,目的是不对人体产生刺激,以及过度体温下降和升高带来的不适。
    2 表3.3.1中的冷水池的水温是指设有室内冬泳池的要求。文艺演出池是针对文艺演出节目的不同而作的规定。这两个水池的水温规定不受现行行业标准《游泳池水质标准》CJ/T 244关于水温规定的限制。
    3 文艺演出池水质要求:现将某剧场水舞台设计参数摘录于下,供参考。
        1)浑浊度:≤1NTU(水中能见度25m以上);
        2)pH=7.4~7.6;
        3)总碱度:80mg/L~100mg/L;
        4)钙硬度:200mg/L~400mg/L;
        5)二氧化碳气体钙硬度:350mg/L~800mg/L;
        6)氰尿酸:≤20mg/L;
        7)余氯:≤1.0mg/L;
        8)ORP:700mV~780mV;
        9)化合性余氯:0;
        10)水温:30℃~32℃。
    从以上各项水质指标看出,文艺演出池除对化合性余氯要求比较严格,其他项目指标基本与我国现行行业标准《游泳池水质标准》CJ/T 244相接近。
3.2.2 本条是前一版规程第3.2.2条的保留。
    国际游泳联合会(FINA)(简称国际泳联)对举办国际性游泳竞赛如奥运会、世界锦标赛等游泳池的水质标准有更高的要求,即应满足卫生、健康、安全的要求。只有在此条件下,游泳竞赛的成绩方可被认可。所以,本条提出凡遇到此类游泳池的设计应与国际泳联沟通。
    本条文中的“有特殊要求的游泳池”是指高档次的俱乐部游泳池、潜水员培训游泳池及航天员进行失重训练的浮力水池等。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读