中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13.4 其他排水


13.4.1 硅藻土的反冲洗排水宜将硅藻土回收后的排水作为中水原水予以回收利用。
13.4.2 供游泳者泳前及泳后的淋浴废水宜作为中水原水进行回收利用。
13.4.3 清洗化学药品、设备等的废水,应与其他排水进行中和、稀释或处理后,再排入排水管道。

条文说明

13.4.1 硅藻土过滤器反冲洗水中含有硅藻土,其浓度较高,并具有一定的沉淀性。因此,应将其硅藻土予以回收作为花木的肥料之用,其水可作为中水原水予以回收。回收硅藻土的方法是过滤沉淀和经压滤机压榨。
13.4.2 游泳池均为游泳者设有泳前淋浴和泳后淋浴,这种淋浴废水污染较轻,而且水量较大,是很好的中水原水,具有极高的回收价值。
13.4.3 清洗化学药品容器,如溶液桶、药品储存间地面冲洗排水等,其水中含有化学药品的残留药剂、酸、碱等,对管道有一定腐蚀。如达不到排放标准时应与其他废水混合稀释或中和处理,达到排放标准后,再行排放。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读