附录D 保温浆料干密度、导热系数、抗压强度检验方法


D.1 试件制作
D.1.1 抗压强度试件应采用70.7mm×70.7mm×70.7mm的有底钢模制作;导热系数试件应采用有底钢模制作,其试模尺寸应按导热系数测试仪器的要求确定。
D.1.2 抗压强度试件数量为1组(6个),导热系数试件数量为1组(2个)。
D.1.3 检测保温浆料干密度、导热系数、抗压强度的试样应在现场搅拌的同一盘拌和物中取样。
D.1.4 将在现场搅拌的拌和物一次注满试模,并略高于其上表面,用捣棒均匀由外向里按螺旋方向轻轻插捣25次,插捣时用力不应过大,不破坏其保温骨料。试件表面应平整,可用油灰刀沿模壁插捣数次或用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失,最后将高出部分的拌和物沿试模顶面削去抹平。
D.1.5 试件制作后应于3天内放置在温度为23℃±2℃、相对湿度为50%±10%的条件下,养护至28d。

D.2 试验方法及结果
D.2.1 抗压强度试验应先测试其试件干密度,然后按现行国家标准《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486的规定进行,试验结果取6个测试数据的算术平均值。
D.2.2 导热系数试验应先测试其试件干密度,然后可按现行国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294的规定进行,也可按现行国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295的规定进行。
D.2.3 干密度试验应按现行行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158的规定进行。
D.2.4 抗压强度、导热系数、抗压强度试件的干密度和导热系数试件的干密度均应符合设计要求和相应标准要求。