中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 主控项目


5.2.1 幕墙节能工程使用的材料、构件应进行进场验收,验收结果应经监理工程师检查认可,且应形成相应的验收记录。各种材料和构件的质量证明文件与相关技术资料应齐全,并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
    检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。
    检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。
5.2.2 幕墙(含采光顶)节能工程使用的材料、构件进场时,应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样检验:
    1 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外);
    2 幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数,中空玻璃的密封性能;
    3 隔热型材的抗拉强度、抗剪强度;
    4 透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比。

    检验方法:核查质量证明文件、计算书、复验报告,其中:导热系数或热阻、密度、燃烧性能必须在同一个报告中;随机抽样检验,中空玻璃密封性能按照本标准附录E的检验方法检测。
    检查数量:同厂家、同品种产品,幕墙面积在3000m²以内时应复验1次;面积每增加3000m²应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程,可合并计算抽检面积。
5.2.3 幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。单元式幕墙板块之间的密封应符合设计要求。开启部分关闭应严密。
    检验方法:观察检查,开启部分启闭检查。核查隐蔽工程验收记录。当幕墙面积合计大于3000m²或幕墙面积占建筑外墙总面积超过50%时,应核查幕墙气密性检测报告。
    检查数量:质量证明文件、性能检测报告全数核查。现场观察及启闭检查按本标准第3.4.3条的规定抽检。
5.2.4 每幅建筑幕墙的传热系数、遮阳系数均应符合设计要求。幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施应符合设计要求,隔断热桥节点的连接应牢固。
    检验方法:对照设计文件核查幕墙节点及安装。
    检查数量:节点及开启窗每个检验批按本标准第3.4.3条的规定抽检,最小抽样数量不得少于10处。
5.2.5 幕墙节能工程使用的保温材料,其厚度应符合设计要求,安装应牢固,不得松脱。
    检验方法:对保温板或保温层应采取针插法或剖开法,尺量厚度;手扳检查。
    检查数量:每个检验批依据板块数量按本标准第3.4.3条的规定抽检,最小抽样数量不得少于10处。
5.2.6 幕墙遮阳设施安装位置、角度应满足设计要求。遮阳设施安装应牢固,并满足维护检修的荷载要求。外遮阳设施应满足抗风的要求。
    检验方法:核查质量证明文件;检查隐蔽工程验收记录;观察、尺量、手扳检查;核查遮阳设施的抗风计算报告或产品检测报告。
    检查数量:安装位置和角度每个检验批按本标准第3.4.3条的规定抽检,最小抽样数量不得少于10处;牢固程度全数检查;报告全数核查。
5.2.7 幕墙隔气层应完整、严密、位置正确,穿透隔气层处应采取密封措施。
    检验方法:观察检查。
    检查数量:每个检验批抽样数量不少于5处。
5.2.8 幕墙保温材料应与幕墙面板或基层墙体可靠粘结或锚固,有机保温材料应采用非金属不燃材料作防护层,防护层应将保温材料完全覆盖。
    检验方法:观察检查。
    检查数量:每个检验批按本标准第3.4.3条的规定抽检,最小抽样数量不得少于5处。
5.2.9 建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处和防火分区隔离部位采用防火封堵材料封堵。
    检验方法:观察检查。
    检查数量:每个检验批按本标准第3.4.3条的规定抽检,最小抽样数量不得少于5处。
5.2.10 幕墙可开启部分开启后的通风面积应满足设计要求。幕墙通风器的通道应通畅、尺寸满足设计要求,开启装置应能顺畅开启和关闭。
    检验方法:尺量核查开启窗通风面积;观察检查;通风器启闭检查。
    检查数量:每个检验批依据可开启部分或通风器数量按本标准第3.4.3条的规定抽检,最小抽样数量不得少于5个,开启窗通风面积全数核查。
5.2.11 凝结水的收集和排放应通畅,并不得渗漏。
    检验方法:通水试验、观察检查。
    检查数量:每个检验批抽样数量不少于5处。
5.2.12 采光屋面的可开启部分应按本标准第6章的要求验收。采光屋面的安装应牢固,坡度正确,封闭严密,不得渗漏。
    检验方法:核查质量证明文件;观察、尺量检查;淋水检查;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:200m²以内全数检查;超过200m²则抽查30%,抽查面积不少于200m²。
条文说明
5.2.1 用于幕墙节能工程的材料、构件等的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定,这是一般性的要求,应该得到满足。这些材料主要包括保温材料、玻璃、密封材料、遮阳材料或装置、隔热型材、通风装置、凝结水收集装置、隔汽层材料等。
    比如幕墙玻璃是决定玻璃幕墙节能性能的关键构件,玻璃品种应采用建筑节能设计的品种。幕墙玻璃的品种信息主要内容包括:玻璃结构、单片玻璃品种、中空玻璃的尺寸、气体层、中空玻璃间隔条等。
    再如:隔热型材的隔热条、隔热材料(一般为发泡材料)等,其尺寸和导热系数对窗框的传热系数影响很大,所以隔热条的类型、尺寸必须满足玻璃幕墙节能设计的要求。
    又如:幕墙的密封条是确保幕墙密封性能的关键材料。密封材料要保证足够的弹性(硬度适中、弹性恢复好)、耐久性。密封条的尺寸是幕墙设计时确定下来的,应与型材、安装间隙相配套。如果尺寸不满足要求,就会产生大了合不拢、小了漏风的情况。
    幕墙的遮阳构件种类繁多,如百叶、遮阳板、遮阳挡板、卷帘、花格等。对于遮阳构件,其尺寸直接关系到遮阳效果。如果尺寸不够大,必然不能按照设计的预期遮住阳光。遮阳构件所用的材料也是非常重要的,材料的光学性能、材质、耐久性等均很重要,所以材料应为所设计的材料。遮阳构件的构造关系到其结构安全、灵活性、活动范围等,应该按照设计的构造制作遮阳的构件。
5.2.2 本条为强制性条文。幕墙材料、构配件等的热工性能是保证幕墙节能指标的关键,所以必须满足要求。保温材料的热工性能参数主要是导热系数,许多构件也是如此,但复合材料和复合构件整体性能的主要指标则是热阻。
    对于非透光幕墙,保温材料的导热系数非常重要,而达到设计值往往并不困难,所以应要求不大于设计值。保温材料的密度与导热系数和燃烧性能有很大关系,并且密度偏差过大,往往意味着材料的性能也发生了很大的变化,密度偏差应在一定的误差范围内,同时要求导热系数或热阻、密度或单位面积质量、燃烧性能必须在同一个报告中。
    玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比对于玻璃幕墙都是主要的节能指标要求,所以应该满足设计要求。玻璃的传热系数越大,对节能越不利;而遮阳系数越大,对空调的节能越不利(严寒地区由于冬季很冷,且供暖期特别长,情况正好相反);可见光透射比对自然采光很重要,可见光透射比越大,对采光越有利。在玻璃的抽样复验中,没有特殊要求的玻璃是不必要复验的,如透明玻璃的遮阳系数、可见光透射比,单片玻璃的传热系数,等等,因为即使有一些偏差,对节能也没有太大的影响。
    中空玻璃的密封应满足要求,以保证产品的密封质量和耐久性,因为密封性能不满足要求而使得中空玻璃失效的工程不在少数。在现行国家标准《中空玻璃》GB/T 11944中,中空玻璃采用露点法进行测试可反映中空玻璃产品密封性能,露点测试不满足要求,产品的密封则不合格,其节能性能必然受到很大的影响。由于该标准中露点法测试是采用标准样品的,而工程玻璃不可能是标准样品,因此本标准参照该标准另外制定了一个类似的检测方法作为附录。
    隔热型材的力学性能非常重要,直接关系到幕墙的安全,所以应符合设计要求和相关产品标准的规定。不能因为节能而影响到幕墙的结构安全,所以要对型材的力学性能进行复验。
    遮阳装置遮阳主要靠遮阳材料,如板、帘、百叶等。如果遮阳材料是透光的或半透光的,遮阳性能会受到很大影响,效果会大打折扣,如浅色遮阳帘等。因此,这些遮阳帘的透光特性应该复验。而不透光的遮阳材料则能取得很好的遮阳效果,不用再测试其光学性能。所有金属材料均属于不透光材料,木材、深色板材也基本上不透光,织物属于半透光的则比较多。
    进场复验是对进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽样送至试验室进行部分或全部性能参数的检验。同时应见证取样检验,即施工单位在监理或建设单位代表见证下,按照有关规定从施工现场随机抽样,送至有相应资质的检测机构进行检测,并应形成相应的复验报告。
    核查材料性能指标是否符合质量证明文件,核查复验报告。以有无复验报告以及质量证明文件与复验报告是否一致作为判定依据。
    同一个工程项目、同一个施工单位且同施工期施工的多个单位工程(群体建筑),可合并计算幕墙抽检面积。
5.2.3 幕墙的气密性能指标是幕墙节能的重要指标。一般幕墙设计均规定有气密性能的等级要求,幕墙产品应该符合要求。
    由于幕墙的气密性能与节能关系重大,所以当建筑所设计的幕墙面积超过一定量后,应对幕墙的气密性能进行检测。但是,由于幕墙是特殊的产品,其性能需要现场的安装工艺来保证,所以一般要求进行建筑幕墙的三个性能(气密、水密、抗风压性能)的检测。然而,多少面积的幕墙需要检测,有关国家标准和行业标准一直都没有明确的规定。本标准规定,当幕墙面积大于建筑外墙面积50%或3000m²时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测。这为幕墙检测数量问题作出了明确的规定,方便执行。
    幕墙气密性能检测主要是为了检测幕墙设计方案的性能,而非真正的材料抽样复验。幕墙的气密性能与密封材料和接缝构造有关。幕墙接缝构造有干法密封和湿法密封两种,干法密封是采用密封条,主要应用于开启部分和单元式幕墙;湿法密封是采用密封胶,主要应用于固定部分和特殊的构造接缝。由于一栋建筑中的幕墙往往比较复杂,可能由多种幕墙组合成组合幕墙,也可能是多幅不同的幕墙。不同的幕墙形式,其接缝构造也不同。对于幕墙总面积超过3000m²的幕墙工程,同一工程的不同幕墙形式均应进行气密性能检测,所以规定对面积超过1000m²的每种幕墙均进行检测。对于组合幕墙,只需要进行一个试件的检测即可;而对于不同幕墙种类的不同幅面,则要求分别进行检测。对于面积比较小的幅面,视情况可不分开对其进行检测。
    在保证幕墙气密性能的材料中,密封条很重要,所以要求镶嵌牢固、位置正确、对接严密。单元式幕墙板块之间的密封一般采用密封条。单元板块间的缝隙有水平缝和垂直缝,还有水平缝和垂直缝交叉处的十字缝,为了保证这些缝隙的密封,单元式幕墙都有专门的密封设计。施工时应严格按照设计进行安装。第一方面,需要密封条完整,尺寸满足要求;第二方面,单元板块必须安装到位,缝隙的尺寸不能偏大;第三方面,板块之间还需要在少数部位加装一些附件,并进行注胶密封,保证特殊部位的密封。
    幕墙的开启扇是幕墙密封的另一关键部件。开启扇位置到位,密封条压缩合适,开启扇方能关闭严密。由于幕墙的开启扇一般是平开窗或悬窗,气密性能比较好,只要关闭严密,可以保证其设计的密封性能。
5.2.4 幕墙的传热系数和遮阳系数目前只能依靠计算,计算方法采用现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定。进行幕墙的节能设计审查时,应审查幕墙的节能计算书,而验收时则主要依据节能设计核对幕墙的节点构造。
    幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施是幕墙节能设计的重要内容,在完成了幕墙面板中部的传热系数和遮阳系数设计的情况下,隔断热桥措施则成为主要矛盾。这些节点的构造措施如果不理想,首要的问题是容易引起结露。如果大面积的热桥问题处理不当,则会增大幕墙的传热系数,使得通过幕墙的热损耗大大增加。判断隔断热桥措施是否可靠,主要是看固体的传热路径是否被有效隔断,这些路径包括:通过金属型材截面、通过幕墙的连接件、通过螺丝等紧固件、通过中空玻璃边缘的金属间隔条等。
    型材截面的断热节点主要是通过采用隔热型材或隔热构造来实现的,其安全性取决于型材的隔热条、发泡材料或连接紧固件。通过幕墙连接件、螺丝等紧固件的热桥则需要进行转换连接的方式,通过一个尼龙件(或类似材料制作的附件)进行连接的转换,隔断金属的热传递路径。由于这些转换连接都增加了一个连接,其是否牢固则成为安全隐患问题,应进行相关的检查和确认。
5.2.5 在非透光幕墙中,幕墙保温材料的固定是否牢固,会直接影响到节能的效果。如果固定不牢,容易造成部分部位无保温材料。另外,也可能影响彩釉玻璃一类外饰面板材料的安全。
    保温材料的厚度越厚,保温隔热性能就越好,所以厚度应不小于设计值。由于幕墙保温材料一般比较松散,采取针插法即可检测厚度。有些板材比较硬,可采用剖开法检测厚度。
5.2.6 幕墙的遮阳设施若要满足节能的要求,一般应该安置在室外。由于对太阳光的遮挡是按照太阳的高度和方位角来设计的,所以遮阳设施的安装位置对于遮阳而言非常重要。只有遮阳装置安装在合适位置,遮阳的面积、尺寸、角度等合适,才能满足节能的设计要求。
    由于遮阳设施一般安装在室外,并且是突出建筑物的构件,很容易受到风荷载的作用。遮阳设施的抗风问题在遮阳设施的应用中一直是热门问题,行业标准《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237-2011有明确的要求。在工程中,大型遮阳设施的抗风往往需要进行专门的研究。在目前北方普遍采用外墙外保温的情况下,活动外遮阳设施的固定往往成了难以解决的问题。所以,在设计安装遮阳设施的时候应考虑到各个方面的因素,合理设计,牢固安装。建筑幕墙的外遮阳在幕墙清洁围护的过程中很可能被工人用来作为抓手,所以应该满足一定的维护检修荷载要求。
    由于遮阳设施的安全问题非常重要,所以要进行全数的检查。
5.2.7 非透光幕墙的隔气层是为了避免幕墙部位内部结露,结露的水很容易使保温材料发生性状的改变,如果结冰,则问题更加严重。如果非透光幕墙保温层的隔汽性好,幕墙与室内侧墙体之间的空间内就不会有凝结水。为了实现这个目标,隔气层必须完整,必须设在保温材料靠近水蒸气压力较高的一侧(冬季为室内)。如果隔气层放错了位置,不但起不到隔气作用,反而有可能使结露加剧。一般冬季比较容易结露,所以隔气层应放在保温材料靠近室内的一侧。
    幕墙的非透光部分常常有许多需要穿透隔气层的部件,如连接件等。对这些节点构造采取密封措施很重要,以保证隔气层的完整。
5.2.10 本条是幕墙的通风要求。由于建筑节能标准对开启通风提出了要求,所以对通风面积要进行验收。
5.2.11 幕墙的凝结水收集和排放构造是为了避免幕墙结露的水渗漏到室内,导致室内的装饰发霉、变色、腐烂等。为了确保凝结水不破坏室内的装饰,不影响室内环境,凝结水收集、排放系统应发挥有效的作用。为了验证凝结水的收集和排放,可以进行一定的试验。
5.2.12 本次修订将采光屋面的验收纳入幕墙分项,相应的条款也移至本章。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读