中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 一般规定


5.1.1 本章适用于建筑外围护结构的各类透光、非透光建筑幕墙和采光屋面节能工程施工质量验收。
5.1.2 幕墙节能工程的隔气层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后进行施工。幕墙施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行幕墙节能分项工程验收。
5.1.3 当幕墙节能工程采用隔热型材时,应提供隔热型材所使用的隔断热桥材料的物理力学性能检测报告。
5.1.4 幕墙节能工程施工中应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:
    1 保温材料厚度和保温材料的固定;
    2 幕墙周边与墙体、屋面、地面的接缝处保温、密封构造;
    3 构造缝、结构缝处的幕墙构造;
    4 隔气层;
    5 热桥部位、断热节点;
    6 单元式幕墙板块间的接缝构造;
    7 凝结水收集和排放构造;
    8 幕墙的通风换气装置;
    9 遮阳构件的锚固和连接。
5.1.5 幕墙节能工程使用的保温材料在运输、储存和施工过程中应采取防潮、防水、防火等保护措施。
5.1.6 幕墙节能工程验收的检验批划分,除本章另有规定外应符合下列规定:
    1 采用相同材料、工艺和施工做法的幕墙,按照幕墙面积每1000m²划分为一个检验批;
    2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理单位双方协商确定;
    3 当按计数方法抽样检验时,其抽样数量应符合本标准表3.4.3最小抽样数量的规定。
条文说明
5.1.1 建筑幕墙包括玻璃幕墙(透光幕墙)、金属幕墙、石材幕墙及其他板材幕墙,种类繁多。随着建筑的现代化,越来越多的建筑使用建筑幕墙,建筑幕墙以其美观、轻质、耐久、易维修等优良特性被建筑师和业主所青睐,在许多建筑中建筑幕墙成为首选。
    虽然建筑幕墙的种类繁多,但作为建筑的围护结构,在建筑节能的要求方面还是有着很大的共性,节能标准对其性能指标也有着明确的共性要求。玻璃幕墙属于透光幕墙(可以直接透过太阳光),与建筑外窗在节能方面有着一样的要求。但玻璃幕墙的节能要求也与外窗有着很明显的不同,玻璃幕墙往往与其他的非透光幕墙是一体的,不可分离。非透光幕墙虽然与墙体有着一样的节能指标要求,但由于其构造的特殊性,施工与墙体有着很大的不同,所以不适于和墙体的施工验收放在一起。另外,由于建筑幕墙的设计施工往往是另外进行专业分包,因此施工验收应按照现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210进行,并且往往是先单独验收,所以将建筑幕墙单列一章。
    采光顶虽然属于透光屋面,但由于其为透光围护结构,在很大程度上与玻璃幕墙的节能要求类似,指标项目相同,只是要求更高一些。采光顶同样也要求遮阳系数和可见光透射比,但传热系数的要求也没有普通屋面的要求高。所以,本标准把采光顶归入建筑幕墙这一章,与玻璃幕墙一样进行节能验收。
5.1.2 有些幕墙非透光部分的隔气层或保温层附着在建筑主体的实体墙上。对于这类建筑幕墙,保温材料或隔气层需要在实体墙的墙面质量满足要求后才能进行施工,否则隔气层(或防水层)附着不理想,保温材料可能粘贴不牢固。另外,主体结构往往是土建单位施工,幕墙是专业分包,在施工中若不进行分阶段验收,出现质量问题时容易发生纠纷。
5.1.3 铝合金隔热型材、钢隔热型材在一些幕墙工程中已经得到应用。隔热型材的隔热材料一般是尼龙或树脂加纤维材料。这些材料是很特殊的,既要保证足够的强度,又要有较小的导热系数,还要满足幕墙型材在尺寸方面的苛刻要求。从安全的角度而言,型材的力学性能是非常重要的。隔热型材的物理力学性能主要包括不同温度条件下的抗剪强度和横向抗拉强度等。当不能提供隔热材料的物理力学性能检测报告时,应按照产品标准对隔热型材至少进行一次横向抗拉强度和抗剪强度抽样检验。
5.1.4 对建筑幕墙节能工程施工进行隐蔽工程验收是非常重要的。这样一方面可以确保节能工程的施工质量,另一方面可以避免工程质量纠纷。
    在非透光幕墙中,幕墙保温材料的固定是否牢固,会直接影响到节能的效果。如果固定不牢,保温材料可能会脱离,从而造成部分部位无保温材料,影响保温隔热。另外,如果采用彩釉玻璃一类的材料作为幕墙的外饰面板,保温材料直接贴到玻璃上很容易使得玻璃的温度不均匀,从而使玻璃更加容易自爆。
    幕墙周边与墙体间接缝处的保温填充,幕墙的构造缝、沉降缝、热桥部位、断热节点等,这些部位虽然不是幕墙能耗的主要部位,但处理不好,也会大大影响幕墙的节能。这些部位主要是密封问题和热桥问题。密封问题对于冬季节能非常重要,热桥问题则容易引起结露和发霉,所以必须将这些部位处理好。
    幕墙的隔气层、凝结水收集和排放构造等都是为了避免非透光幕墙部位结露,结露的水渗漏到室内,会使室内的装饰发霉、变色、腐烂等。一般,如果非透光幕墙保温层的隔汽性好,幕墙与室内侧墙体之间的空间内就不会有凝结水。但为了确保凝结水不破坏室内的装饰,不影响室内环境,许多幕墙设置了凝结水收集、排放系统。
    单元式幕墙板块间的缝隙密封是非常重要的。由于单元缝隙处理不好,修复特别困难,所以应该特别注意施工质量。这里质量不好,不仅会使得气密性能差,还常常引起雨水渗漏。
    许多幕墙安装有通风换气装置。通风换气装置能使得建筑室内达到足够的新风量,同时也可以使得房间在空调不启动的情况下达到一定的舒适度。虽然通风换气装置往往耗能,但舒适的室内环境可以使得人们少开空调制冷,因而通风换气装置是非常必要的。
    在幕墙上,遮阳装置的连接部位往往会被最终遮挡隐蔽,而遮阳装置连接是否牢固关系到遮阳装置的安全,所以必须进行隐蔽验收。
    一般,以上这些部位在幕墙施工完毕后都将隐蔽,为了方便以后的质量验收,应该进行隐蔽工程验收。
5.1.5 幕墙节能工程的保温材料多是多孔材料,很容易潮湿变质或改变性状。比如岩棉板、玻璃棉板容易受潮而松散,膨胀珍珠岩板受潮后导热系数会增大等。所以在安装过程中应采取防潮、防水等保护措施,避免上述情况发生。
    现在,有些幕墙使用有机材料做保温层,这些材料集中堆放时很容易引起火灾,应采取措施防止失火。如远离火源,堆放时用不燃或难燃材料分隔、覆盖等。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读