中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 一般项目


7.3.1 屋面保温隔热层应按专项施工方案施工,并应符合下列规定:
    1 板材应粘贴牢固、缝隙严密、平整;
    2 现场采用喷涂、浇注、抹灰等工艺施工的保温层,应按配合比准确计量、分层连续施工、表面平整、坡向正确;
    检验方法:观察、尺量检查,检查施工记录。
    检查数量:每个检验批抽查3处,每处10m2。
7.3.2 反射隔热屋面的颜色应符合设计要求,色泽应均匀一致,没有污迹,无积水现象。
    检验方法:观察检查。
    检查数量:全数检查。
7.3.3 坡屋面、架空屋面当采用内保温时,保温隔热层应设有防潮措施,其表面应有保护层,保护层的做法应符合设计要求。
    检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:每个检验批抽查3处,每处10m²。
条文说明
7.3.1 屋面保温层的铺设应按本条规定检查保温层施工质量,应保证表面平整、坡向正确、铺设牢固、缝隙严密,对现场配料的还要检查配料记录。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读