中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 一般项目


5.3.1 幕墙镀(贴)膜玻璃的安装方向、位置应符合设计要求。采用密封胶密封的中空玻璃应采用双道密封。采用了均压管的中空玻璃,其均压管在安装前应密封处理。
    检验方法:观察、检查施工记录。
    检查数量:每个检验批按本标准第3.4.3条的规定抽检,最小抽样数量不得少于5件(处)。
5.3.2 单元式幕墙板块组装应符合下列要求:
    1 密封条规格正确,长度无负偏差,接缝的搭接符合设计要求;
    2 保温材料固定牢固;
    3 隔气层密封完整、严密;
    4 凝结水排水系统通畅,管路无渗漏。
    检验方法:观察检查;手扳检查;尺量;通水试验。
    检查数量:每个检验批依据板块数量按本标准第3.4.3条的规定抽检,最小抽样数量不得少于5件(处)。
5.3.3 幕墙与周边墙体、屋面间的接缝处应按设计要求采用保温措施,并应采用耐候密封胶等密封。建筑伸缩缝、沉降缝、抗震缝处的幕墙保温或密封做法应符合设计要求。严寒、寒冷地区当采用非闭孔保温材料时,应有完整的隔气层。
    检验方法:观察检查。对照设计文件观察检查。
    检查数量:每个检验批抽样数量不少于5件(处)。
5.3.4 幕墙活动遮阳设施的调节机构应灵活,并应能调节到位。
    检验方法:遮阳设施现场进行10次以上完整行程的调节试验;观察检查。
    检查数量:每个检验批按本标准第3.4.3条的规定抽检,最小抽样数量不得少于10件(处)。
条文说明
5.3.1 幕墙镀(贴)膜玻璃在节能方面有两方面的作用:一方面是遮阳;另一方面是降低传热系数。对于遮阳而言,镀膜可以反射阳光或吸收阳光,所以镀膜一般应放在靠近室外的玻璃上。为了避免镀膜层的老化,镀膜面一般在中空玻璃内部,单层玻璃应将镀膜置于室内侧。对于低辐射玻璃(Low-E玻璃),低辐射膜一般设置于中空玻璃内部。
    目前制作中空玻璃一般均应采用双道密封。因为一般来说密封胶的水蒸气渗透阻还不足以保证中空玻璃内部空气干燥,需要再加一道丁基胶密封。有些暖边间隔条将密封和间隔两个功能置于一身,本身的密封效果很好,可以不受此限制,实际上这样的间隔条本身就有双道密封的效果。
    为了保证中空玻璃在长途(尤其是海拔高度、温度相差悬殊)运输过程中不至于损坏,或者保证中空玻璃不至于因生产环境和使用环境相差甚远而出现损坏或变形,许多中空玻璃设有均压管。在玻璃安装完成之后,为了确保中空玻璃的密封,均压管应进行密封处理。
5.3.2 单元式幕墙板块是在工厂内组装完成运送到现场的。运送到现场的单元板块一般都将密封条、保温材料、隔气层、凝结水收集装置安装好了,所以幕墙板块到现场后应对这些安装好的部分进行检查验收。
5.3.3 幕墙周边与墙体接缝部位虽然不是幕墙能耗的主要部位,但处理不好,也会大大影响幕墙的节能。由于幕墙边缘一般都是金属边框,所以存在热桥问题,应采用保温材料填充饱满。另外,幕墙有水密性要求,所以应采用耐候胶进行密封。
    幕墙的构造缝、沉降缝、热桥部位、断热节点等处理不好,也会影响到幕墙的节能和结露。这些部位主要是要解决好密封问题和热桥问题,密封问题对于冬季节能非常重要,热桥则容易引起结露。
    在严寒和寒冷地区,若采用非闭孔的保温材料进行保温,须防止结露,隔气层是防止结露的有效手段,应该完整才能起到有效作用。
5.3.4 幕墙活动遮阳设施的调节机构是保证活动遮阳设施发挥作用的重要部件。这些部件应灵活,能够将遮阳板等调节到位。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读