14.1.1 本章适用于地源热泵地埋管、地下水、地表水换热系统节能工程施工质量的验收。
14.1.2 地源热泵换热系统施工中应及时进行质量检查,对隐蔽部位在隐蔽前进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料,施工完成后应进行地源热泵换热系统节能分项工程验收。
14.1.3 地源热泵换热系统节能工程的验收,可按本标准第3.4.1条进行检验批划分,也可按照不同系统、不同地热能交换形式,由施工单位与监理单位协商确定。
14.1.4 地源热泵换热系统热源井、输水管网的施工及验收应符合现行国家标准《管井技术规范》GB 50296、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定。
条文说明
14.1.2 地源热泵系统工程中与节能有关的隐蔽部位位置特殊,一旦出现质量问题不易发现和修复。因此,应随施工进度对其及时进行验收。通常主要的隐蔽部位检查内容有:地源热泵地埋管换热系统钻孔、换热管道及附属设备、阀门、仪表安装及绝热,地源热泵地下水换热系统热源井安装、地源热泵地表水换热系统换热盘管安装等。
14.1.3 本条给出了地源热泵系统节能工程验收的划分原则和方法。地源热泵系统包括地埋管、地下水、地表水、海水、污水换热系统。不同的地热能交换形式,应分别进行验收。
14.1.4 地源热泵包含的其他部分,参照本标准第9章~第11章等相关章节执行。