中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 主控项目


6.2.1 建筑门窗节能工程使用的材料、构件应进行进场验收,验收结果应经监理工程师检查认可,且应形成相应的验收记录。各种材料和构件的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
    检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。
    检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按其出厂检验批进行核查。
6.2.2 门窗(包括天窗)节能工程使用的材料、构件进场时,应按工程所处的气候区核查质量证明文件、节能性能标识证书、门窗节能性能计算书、复验报告,并应对下列性能进行复验,复验应为见证取样检验:
    1 严寒、寒冷地区:门窗的传热系数、气密性能;
    2 夏热冬冷地区:门窗的传热系数气密性能,玻璃的遮阳系数、可见光透射比;
    3 夏热冬暖地区:门窗的气密性能,玻璃的遮阳系数、可见光透射比;
    
4 严寒、寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区:透光、部分透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比,中空玻璃的密封性能。
    检验方法:具有国家建筑门窗节能性能标识的门窗产品,验收时应对照标识证书和计算报告,核对相关的材料、附件、节点构造,复验玻璃的节能性能指标(即可见光透射比、太阳得热系数、传热系数、中空玻璃的密封性能),可不再进行产品的传热系数和气密性能复验。应核查标识证书与门窗的一致性,核查标识的传热系数和气密性能等指标,并按门窗节能性能标识模拟计算报告核对门窗节点构造。中空玻璃密封性能按照本标准附录E的检验方法进行检验。
    检查数量:质量证明文件、复验报告和计算报告等全数核查;按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次;对于有节能性能标识的门窗产品,复验时可仅核查标识证书和玻璃的检测报告。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程,可合并计算抽检数量。
6.2.3 金属外门窗框的隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定,金属附框应按照设计要求采取保温措施。
    检验方法:随机抽样,对照产品设计图纸,剖开或拆开检查。
    检查数量:同厂家、同材质、同规格的产品各抽查不少于1樘。金属附框的保温措施每个检验批按本标准第3.4.3条的规定抽检。
6.2.4 外门窗框或附框与洞口之间的间隙应采用弹性闭孔材料填充饱满,并进行防水密封,夏热冬暖地区、温和地区当采用防水砂浆填充间隙时,窗框与砂浆间应用密封胶密封;外门窗框与附框之间的缝隙应使用密封胶密封。
    检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:全数检查。
6.2.5 严寒和寒冷地区的外门应按照设计要求采取保温、密封等节能措施。
    检验方法:观察检查。
    检查数量:全数检查。
6.2.6 外窗遮阳设施的性能、位置、尺寸应符合设计和产品标准要求;遮阳设施的安装应位置正确、牢固,满足安全和使用功能的要求。
    检验方法:核查质量证明文件;观察、尺量、手扳检查;核查遮阳设施的抗风计算报告或性能检测报告。
    检查数量:每个检验批按本标准第3.4.3条的规定抽检;安装牢固程度全数检查。
6.2.7 用于外门的特种门的性能应符合设计和产品标准要求;特种门安装中的节能措施,应符合设计要求。
    检验方法:核查质量证明文件;观察、尺量检查。
    检查数量:全数检查。
6.2.8 天窗安装的位置、坡向、坡度应正确,封闭严密,不得渗漏。
    检验方法:观察检查;用水平尺(坡度尺)检查;淋水检查。
    检查数量:每个检验批按本标准第3.4.3条规定的最小抽样数量的2倍抽检。
6.2.9 通风器的尺寸、通风量等性能应符合设计要求;通风器的安装位置应正确,与门窗型材间的密封应严密,开启装置应能顺畅开启和关闭。
    检验方法:核查质量证明文件;观察、尺量检查。
    检查数量:每个检验批按本标准第3.4.3条规定的最小抽样数量的2倍抽检。
条文说明
6.2.1 建筑外门窗的品种、规格符合设计要求和相关标准的规定,这是一般性的要求,主要配件、附件应该得到保证。门窗的品种一般包含了型材、玻璃等主要材料的信息,也包含一定的性能信息,规格包含了尺寸、分格信息等。
6.2.2 本条为强制性条文。建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比都是重要的节能指标,所以应符合强制的要求。
    为了保证进入工程用的门窗质量达到标准,保证门窗的性能,需要在建筑外窗进入施工现场时进行复验。由于在严寒、寒冷、夏热冬冷地区对门窗保温节能性能要求更高,门窗容易结露,所以需要对门窗的气密性能、传热系数进行复验;夏热冬暖地区由于夏天阳光强烈,太阳辐射对建筑空调能耗的影响很大,主要考虑门窗的夏季隔热,所以在此仅对气密性能进行复验。
    建筑门窗节能性能标识是住建部在2006年试点推行的标识制度。2006年12月29日印发了《建筑门窗节能性能标识试点工作管理办法》(建科[2006]319号),开始在全国范围内实施建筑门窗节能性能标识试点工作。2010年6月18日,住房城乡建设部印发了《关于进一步加强建筑门窗节能性能标识工作的通知》(建科[2010]93号),要求“进一步加强门窗标识工作,促进门窗行业技术进步、确保建筑节能取得实效”。目前,全国已经有100多个企业,2000多个产品取得了标识。这些产品在标识时进行了严格的测试和大量的模拟计算,其性能是真实可靠的。验收时只需要对照标识证书和计算报告,核对相关的材料、附件、节点构造,复验玻璃的性能指标即可,不必再进行产品的传热系数和气密性能复验。
    玻璃的遮阳系数、可见光透射比以及中空玻璃的露点是建筑玻璃的基本性能,应该进行复验。因为在夏热冬冷和夏热冬暖地区,遮阳系数是非常重要的。门窗的节能很大程度上取决于门窗所用玻璃的形式(如单玻、双玻、三玻等)、种类(普通平板玻璃、浮法玻璃、吸热玻璃、镀膜玻璃、贴膜玻璃)及加工工艺(如单道密封、双道密封等)。中空玻璃一般均应采用双道密封,为保证中空玻璃内部空气不受潮,需要再加一道丁基胶密封。有些暖边间隔条将密封和间隔两个功能置于一身,本身的密封效果很好,可以不受此限制。中空玻璃的密封应满足要求,以保证产品的密封质量和耐久性。在现行国家标准《中空玻璃》GB/T 11944产品标准中,中空玻璃采用露点法测试的密封性能是反映中空玻璃产品质量的重要指标,露点测试不满足要求,产品的密封则不合格,其节能性能必然受到很大的影响。由于该标准中露点法测试是采用标准样品的,而工程玻璃不可能是标准样品,因而本标准根据该标准中的方法另外编了一个类似的检测方法,详见本标准附录E中空玻璃密封性能检验方法。
    门窗产品的复验项目尽可能在一组试件完成,以减少抽样产品的样品成本。门窗抽样后可以先检测中空玻璃密封性能,3樘门窗一般都会有9块玻璃,如果不足10块,可以多抽1樘。然后检测气密性能(3樘),再检测传热系数(1樘),最后如果需要检测玻璃遮阳系数和玻璃传热系数则可在门窗上进行玻璃取样检测。
    同一个工程项目、同一个施工单位且同施工期施工的多个单位工程(群体建筑),可合并计算门窗抽检数量。
6.2.3 金属窗的隔热措施非常重要,直接关系到传热系数的大小。金属框的隔断热桥措施一般采用穿条式隔热型材及注胶式隔热型材,也有部分采用连接点断热措施。验收时应检查金属外门窗隔断热桥措施是否符合设计要求和产品标准的规定。
    有些金属门窗采用先安装附框的干法安装方法。这种方法因可以在土建基本施工完成后安装门窗,因而门窗的整体质量和外观质量得到了很好的保护。但金属附框经常会形成新的热桥,应该引起足够的重视。这里要求对金属附框采取保温措施,而且保温措施的效果应与门窗型材所采取的措施效果相当才好。
6.2.4 外门窗框与附框之间以及门窗框或附框与洞口之间间隙的密封也是影响建筑节能的一个重要因素,控制不好,容易导致渗水、形成热桥,所以应对缝隙的填充进行检查。
6.2.5 严寒、寒冷地区的外门节能也很重要,设计中一般均会采取保温、密封等节能措施。由于外门一般不多,而往往又不容易做好,因而要求全数检查。
6.2.6 在夏季炎热的地区应用外窗遮阳设施是很好的节能措施。遮阳设施的性能主要是其遮挡阳光的能力,这与其尺寸、颜色、透光性能等均有很大关系,还与其调节能力有关,这些性能均应符合设计要求。为保证达到遮阳设计要求,遮阳设施的安装位置应正确。
    由于遮阳设施安装在室外节能效果更好,而目前在北方普遍采用外墙外保温,活动外遮阳设施的固定往往成了难以解决的问题。所以遮阳设施的牢固问题要引起重视。
6.2.7 用于外门的特种门与节能有关的性能主要是密封性能和保温性能。对于人员出入频繁的门,其自动启闭、阻挡空气渗透的性能也很重要。另外,安装中采取的相应措施也非常重要,应按照设计要求施工。
6.2.8 天窗与节能有关的性能均与普通门窗类似。天窗的安装位置、坡度等均应正确,并保证封闭严密,不渗漏。
6.2.9 门窗通风器是为建筑自然通风换气而设计,在不开启空调或供暖的情况下可以改善室内热环境和空气质量,所以,通风尺寸、通风量应满足设计的要求。通风器一般都应该能够关闭,从而保证门窗的气密性。因此,与门窗连接的部位应该良好密封。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读