中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 型式检验


7.2.1 型式检验项目为第6章规定的全部试验项目。检验样品在出厂检验合格的产品中抽取。
7.2.2 有下列情况之一时,应进行型式检验:
    a)新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定;
    b)正式生产后,产品的结构、主要部件或元器件、生产工艺等有较大的改变,可能影响产品性能;
    c)产品停产1年以上恢复生产;
    d)发生重大质量事故整改后;
    e)质量监督部门依法提出要求。
7.2.3 检验结果按GB12978中规定的型式检验结果判定方法进行判定。
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃气体探测器 第4部分:工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB15322.4-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读