6.7 光束偏转试验


6.7.1 试验步骤
6.7.1.1 将试样以最大光路长度安装,使其处于正常监视状态。
6.7.1.2 将试样的接收装置分别向左和向右偏转,使其视锥角的轴线与光轴的夹角为制造商规定的最大允许偏转角度,期间观察并记录试样的工作状态。
6.7.1.3 在试样处于最大允许偏转角度的条件下,按6.3规定的方法测量试样的报警动作性能。
6.7.1.4 将试样的接收装置调整到试验前位置,以其视锥角的轴线为轴将接收部件顺时针旋转90°,重复6.7.1.2和6.7.1.3的试验步骤。
6.7.2 试验设备
    试验设备如下:
    a)角度尺;
    b)气室;
    c)气体分析仪;
    d)计时器。
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃气体探测器 第4部分:工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB15322.4-2019