6.6 光强衰减试验


6.6.1 试验步骤
6.6.1.1 将试样以最大光路长度安装,使其处于正常监视状态。
6.6.1.2 利用减光片使试样的探测光束辐射通量衰减50%(室内使用型试样)或90%(室外使用型试样),期间观察并记录试样的工作状态。
6.6.1.3 在探测光束辐射通量衰减条件下,按6.3规定的方法测量试样的报警动作性能。
6.6.2 试验设备
    试验设备如下:
    a)减光片(对探测光束辐射通量的衰减比例的偏差不应超过试验要求的±1%);
    b)气室;
    c)气体分析仪;
    d)计时器。