中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.16 高温(运行)试验


6.16.1 试验步骤
    将试样安装于试验箱中,使其处于正常监视状态。以不大于1℃/min的升温速率将试样所处环境的温度升至表2规定的温度,保持2h。条件试验结束后,在正常大气条件下按6.3规定的方法测量试样的报警动作性能。
6.16.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T16838的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃气体探测器 第4部分:工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB15322.4-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读