6.17 低温(运行)试验


6.17.1 试验步骤
    将试样安装于试验箱中,使其处于正常监视状态,以不大于1℃/min的降温速率将试样所处环境的温度降至表2规定的温度,保持2h。条件试验结束后,在正常大气条件下按6.3规定的方法测量试样的报警动作性能。
6.17.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T16838的要求。