中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.15 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验


6.15.1 试验步骤
    将试样按GB/T17626.6-2017的规定进行试验布置,试样处于正常监视状态。按GB/T17626.6-2017规定的试验方法对试样施加符合表1所示条件的射频场感应的传导骚扰。条件试验结束后,按6.3规定的方法测量试样的报警动作性能。
6.15.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T17626.6-2017的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃气体探测器 第4部分:工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB15322.4-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读