6.20 盐雾试验


6.20.1 试验步骤
    按GB/T2423.17-2008规定的试验方法对试样各部件施加符合表2所示条件的盐雾试验。试验期间,试样不通电。条件试验结束后,清洗试样外表面,检查试样表面腐蚀情况。在正常大气条件下恢复1h后,按6.3规定的方法测量试样的报警动作性能。
6.20.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T2423.17-2008的要求。